请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m
请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m
2楼
高位水箱定压
回复
3楼
15m以上吧,为什么不用膨胀水箱呢?市政水完全可以的。。。
回复
4楼
不在你的楼多高,适合用高位水箱的可设高位水箱,如高位水箱不合适做定压补水也没问题,设计补水压力要超过你的楼,并有一定的调节量就行了。
回复
5楼
1、闭式水系统的定压原则是保证水系统内任意点不出现负压或水的汽化。
2、常用闭式水系统定压方式。即,在空调水系统中定压点的最低运行压力应保证水系统最高的的压力≮5kPa。因此,对高位开式膨胀水箱要求其安装高度至少应“高出系统5m”;对气压罐补水泵则要求其扬程至少应稳压为“静水高度+5m”。不同定压方式在对闭式水系统的定压却是等同的,也呼应于技术措施的规定。
3、补水泵的启动响应于散失泄露量致气压罐整定的下限稳压压力,而系统水的散失泄露却是无时不刻的...
回复
6楼
水泵扬程 H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2
式中:H——水泵扬程,m;Z1——水泵吸水池水面高程,m;Z2——水泵出水池水面高程,m;S——管道的比阻;S=10.3n^2/D^5.33, n为管内壁糙率,D为管内径。L——吸水管和压水管总长,m;Q——流量,m^3/s。1.2——系数,由局部损失占总损失的百分数而定,式中设想局部损失占20%,故取1.2,具体应用时视管道长短和弯头的多少设定,管道越短,转弯越多,系数就越大。
例:水泵出水池水面与吸水池高程差为 Z2-Z1=15m,流量 Q=30L/S=0.030m^3/s,管总长L=23m,选用管内径D=150mm,管内壁糙率n=0.012.求水泵应有的扬程:
解:管道的比阻;S=10.3n^2/D^5.33=10.3*0.012^2/0.150^5.33=36.53
水泵扬程 H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2 = 15 + 1.2*36.53*23*0.030^2=15.9 m
列题中,如果流量增大到Q=60L/S=0.060m^3/s,则需扬程
H = (Z2-Z1) + 1.2SLQ^2 = 15 + 1.2*36.53*23*0.060^2=18.63 m
回复
7楼
高位水箱定压
回复
8楼
高位水箱,嘎嘎
回复
9楼
选个十米差不多了吧
回复
10楼
这个要看你补水泵管路的接入点(定压点)在那里
如果系统水泵安装在最高位置,且定压补水点在水泵吸入口接入的,那么只要保证该点压力有0.5公斤以上就可以
如果定压补水装置安装在地面,那么补水泵扬程就是 系统高差11.7M+定压点压力5M+补水管路压降
回复
11楼
5楼
贴中5m应该为0.5m吧
回复