1.热电阻插入深度,如果暖的管子150,200,250,那热电阻插入深度应该是多少。2.电磁流量计的管径,是不是就是供暖的管径啊。
1.热电阻插入深度,如果暖的管子150,200,250,那热电阻插入深度应该是多少。
2.电磁流量计的管径,是不是就是供暖的管径啊。
2楼
HG/T 20507 2014
4. 1. 2 温度检测元件浸入深度应符合下列要求:
1 温度检测元件浸入深度的选择应以温度检测元件插至被测介质温度变化灵敏,且具有代表
性的区域为原则。
2 当温度检测元件在满管流体管道上垂直安装或与管壁成45。角安装时,温度检测元件末端浸
入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。
3 温度检测元件在设备上安装时,温度检测元件末端浸入设备内壁长度不应小于150mm 。在
炯道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
回复
3楼
jh58316 发表于 2016-7-22 17:48 HG/T 20507 20144. 1. 2 温度检测元件浸入深度应符合下列要求:1 温度检测元件浸入深度的选择应以温度检 …我看好多插入深度150 200的,至少得插入管径一半深度吧
回复
4楼
这是HG/T 20507-2000版规范的要求,一般要求插入管径的一半左右。
回复
5楼
回复