请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m
请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m
12楼
10楼应该是0.5m不是0.5公斤吧
回复
13楼
、闭式水系统的定压原则是保证水系统内任意点不出现负压或水的汽化。
2、常用闭式水系统定压方式。即,在空调水系统中定压点的最低运行压力应保证水系统最高的的压力≮5kPa。因此,对高位开式膨胀水箱要求其安装高度至少应“高出系统5m”;对气压罐补水泵则要求其扬程至少应稳压为“静水高度+5m”。不同定压方式在对闭式水系统的定压却是等同的,也呼应于技术措施的规定。
3、补水泵的启动响应于散失泄露量致气压罐整定的下限稳压压力,而系统水的散失泄露却是无时不刻的...
严重
同意!
回复
14楼
宜设置高位膨胀水箱定压
回复
15楼
如果系统水泵安装在最高位置,且定压补水点在水泵吸入口接入的,那么只要保证该点压力+5m以上就可以
回复