换热站二次网采暖期单位平米电耗、热耗最低究竟能降到多少?
相信这个一直摆在供热人面前的问题,许多人都想知道答案。
我们都知道,对于直供、混水供热方式可以通过加装喷射器的方法来实现零电耗、无动力运行,但是对于换热站,喷射器的工作本身也是需要一定的资用压头的。
对于换热站来讲,降低二次网循环泵电耗无外乎就是最大限度的减小管网阻力损失以及换热站的站内阻力损失。但是在追求最低耗电量和热耗的同时,我们还希望能尽量拉大二次网供回水温差和一次网供回水温差、改善用户供热效果、增大管网输配能力,这一点特别是对于低品位热能的利用尤其重要。
那么如何才能做到鱼与熊掌可以兼得?
清华大学石兆玉教授曾经讲过:“业内人士都知道,困扰我国供热系统能效不高的关键原因是系统的水力失调、冷热不均。而传统的循环水泵的设置方法不当,又是导致水力失调、冷热不均的直接原因。如果不在供热系统这些关键工艺上进行彻底的革新,只是在一些无关痛痒的枝尾末节上作些小修小改,是很难有大作为的。”
近年来我公司针对传统循环水泵的设置错误,利用一新型换热站综合优化节能技术,实现了供热系统在工艺上的重大革新。并通过两个采暖期的实际运行证明,使换热站二次网采暖期单位平米电耗最低可以达到0.26KWh/㎡,单位平米平均热指标可降低至25W/平米左右。
目前,分布式输配系统及均压管已被广泛应用于大型集中锅炉房供热系统中。
由于热源和热网的运行流量通常是不一致的,并且经常以热网的运行流量为设计依据要求热源与其相适应,而这实际上这是办不到的。因此即造成了电能浪费、又影响了热源高效率运行的结果。
而均压管以混水方式实现了热源向热网传递热量的同时解决了热源运行流量长期受困于热网运行流量的难题。从而很好的解决了在供热运行中热网流量超出锅炉额定流量引起的电能浪费。也解决了锅炉可以根据供热量需要的合理组合运行和高效运行问题。
受到这种供热方式的启发,我公司对换热站及二次管网采用均压管及分布式输配系统进行了深入细致的研究,并与二次网水力平衡和换热站其它优化技术相结合,进行了综合应用,将换热站内大流量、大扬程的循环泵分解为小流量小扬程的循环泵及几台小用户泵的方式,并通过均压管将站内二次循环水与用户供回水连接。这样通过降低站内循环流量使得换热站内各部件的压降得到降低;同时又减少了原来站内非不利环路支线调节阀门的截流损失,并有效解决了以往均压管技术应用时热源补水受换热站失水影响的问题。
此种新型工艺换热站,在设计室外温度为-16.2℃的北方地区,采暖期(6个月)单位平米平均电耗可降低至0.26KWh/平米,在用户室温均达到24摄氏度左右的情况下,单位平米平均热指标可降低至25W/平米左右,各项能耗指标可达到国内供热行业领先水平。
实际电耗指标大大低于国家《供热系统节能改造技术规范GB/T 50893-2013》里严寒地区(居住建筑)热力站最低值1.0KWh/㎡,也大大低于寒冷地区(居住建筑)热力站最低值0.8KWh/㎡。并且改造投入非常小,通常运行几个月就能收回投资,热力公司长期获得受益,大大降低供热成本。
目前同类型多座换热站已稳定运行两个采暖期,单站改造总投资约十万元,对于国内绝大多数能耗指标较高的热力公司来说,运行几个月就能收回投资成本,并且可获得持续的长期收益。
特别是在当前国内经济下行压力加大、地方债务水平快速升高、房地产开发增速放缓的新常态下,供热行业如何通过技术创新进行节能挖潜,是每一家供热企业工作的重中之重,通过此项技术相当于为每座热力站加了一台印钞机!成为供热企业新的利润增长点。