求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了
求助,两个换热站(一个站里面静水压相同两个系统)可以共用一套补水泵吗,补水泵是采用变频补水定压,如果只采集第一套系统的回水压力,那么当一套系统需要补水,而另一套不需要补水时,会不会造成第二套系统超压,设置电池阀泄水是否保险。
两期项目,换热站集中设置在一个地方了,面积都不小,所以分设了
2楼
如果非要共用一套补水系统,只采集第一个系统的压力信号,应该会出现你担心的情况。建议两套系统信号都采集,任一套失水失压时无开启补水泵,但须在两个系统补水支管上分装个压差旁通阀,可避免一套系统补水时,另一套超压的情况。另,如果不放心泄水电磁阀的可靠性,可以在回水管上装个微启式弹簧安全阀。还有一点需要讨论,补水定压用的水泵是否真的需要变频,补水变频初衷是为了变流量补水,但定压值是固定的,变频是否必要?
回复
3楼
虽然我没有见过2套系统共用1个补水泵的情况,但补水泵的启动、停运是靠循环泵进口管路上的压力探头控制的。怎样使2个不同的系统,共用压力探头使循环泵启停,我觉得很麻烦,而且不可靠。
如果现场安装条件合适的话,能否用开式膨胀水箱,解决这个问题?
回复
4楼
sjp7-8 发表于 2013-8-18 11:41 如果非要共用一套补水系统,只采集第一个系统的压力信号,应该会出现你担心的情况。建议两套系统信号都采集 …现在常规做法都用变频,以前的电接点补水啥的都不用了