关于《暖通空调*动力》技术措施 补水泵问题
ejiewqs
ejiewqs Lv.5
2011年10月12日 10:55:50
来自于中央空调
只看楼主

2009技术措施中6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?补水泵的扬程比停泵压力低,补水泵能打到停泵压力而停机吗? 另求,2009技术措施的勘误。

2011年10月13日 08:45:17
2楼
1.这种计算方法不合理,水泵的扬程不应取两压力的中间值。
2.水泵都有一定的流量—扬程性能曲线,水泵在系统阻力增加时流量会迅速减少,638KPa扬程的水泵绝大部分不能实现《技术措施》例题的设计意图,即在810KPa时的停泵功能。
回复
suntendy8611
2011年10月13日 11:38:54
3楼
这个帖子发的好 之前计算也有同样疑问 最后没采取那个方法
回复
ejiewqs
2011年10月14日 09:29:20
4楼
我想问一下 没有采用这个 是采用的估算吗?水泵的扬程比定压点高5-10米?
回复
wsy.qingyang
2011年10月14日 10:28:06
5楼
有经验的童靴,可以给介绍下吗
回复
baoyuchaofan
2011年10月14日 13:08:27
6楼
我觉得2楼说的对,书上是说那么计算的~~
回复
luving
2011年10月14日 15:42:34
7楼
这是技术措施编写的人断章取意了
这个例题可以在05k210上看到完整版
只能算是个典型的定压方式

[ 本帖最后由 luving 于 2011-10-14 15:45 编辑 ]
回复
hardliu
2011年10月18日 17:02:55
8楼
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:
1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?
2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?
3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?
回复
dreamwql
2012年01月16日 09:57:12
9楼
帖子顶起来
具体补水泵如何选择我见《采暖空调循环水系统定压》05K210第11P的计算方法与《09技术措施》附录里的计算方式略有不同,而且有人说系统定压点的计算及水泵扬程去中间值计算方式缺乏依据,感觉不妥,虽然图集和《措施》对水泵扬程的计算值都满足《措施》6.93第一条的要求,但对于新人的自己来说,还是想听听前辈的意见!
回复
han031688
2012年04月09日 16:25:09
10楼
同样感觉有这方面的疑惑。的确泵扬程高于静水压力3-5m,图集上是这样计算的,附加了5m。相对暖通设计,给排水取罐内平均压力为确定泵扬程的依据。可能两种方法侧重点不同吧。取中间值或许使泵运行出于高校区,若是加5m选扬程或许选泵,泵运行未必都在高校区。但是取平均值会是泵的扬程增大,相对应耗电量增大。个人拙见,还望指点!
回复
beyond1359
2012年04月10日 10:33:57
11楼
高手讨论 小兵帮顶
回复