地面辐射供暖系统设计中有关的技术措施
qq80000909
qq80000909 Lv.2
2023年08月16日 10:56:06
来自于采暖供热
只看楼主

1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于

1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。

2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。

3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。

注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。

4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝,伸缩缝的位置、距离及宽度,应会同有关专业计算确定,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于 100mm 的柔性套管。

5、低温热水地面辐射供暖系统的阻力应计算确定。加热管内水的流速不应小于 0.25m/s ,同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,每个环路的阻力不宜超过 30kPa 。系统配件应采用耐腐蚀材料。

6、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力不应大于 0.8MPa ;当超过上述压力时,应采取相应的措施;当建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置。

7、低温热水地面辐射供暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层。在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射供暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层。

8、低温热水地面辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应按工程要求的使用寿命、累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。

9、其他技术措施应执行《辐射供暖供冷技术规程》的规定。

相关推荐

APP内打开