本帖最后由 fingurelly 于 2013-9-26 11:17 编辑 在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》中,8.5.15条款的内容为“空调水系统的补水泵的设计补水量(小时流量)宜按系统水容量的1%计算”;而在8.5.16条款中的第2条内容为“补水泵宜设置2台,补水泵的总小时流量宜为系统水容量的5~10%“。两个条款中,对补水泵补水量确定相差甚远。是本人对标准理解不足呢,还是标准本身有矛盾?

本帖最后由 fingurelly 于 2013-9-26 11:17 编辑

在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)》中,8.5.15条款的内容为“空调水系统的补水泵的设计补水量(小时流量)宜按系统水容量的1%计算”;而在8.5.16条款中的第2条内容为“补水泵宜设置2台,补水泵的总小时流量宜为系统水容量的5~10%“。

两个条款中,对补水泵补水量确定相差甚远。

是本人对标准理解不足呢,还是标准本身有矛盾?

请各位老师详细指教,谢谢~~
thwest
2014年06月02日 18:44:39
2楼
后者可能考虑到初期上水和事故补水
回复
wu.ye
2014年06月03日 08:15:43
3楼
说实在的1%对于补水是可以了,但对于初期上水和事故补水就少了点
回复
wu.ye
2014年06月03日 08:17:29
4楼
小时补水量1%,就是说初期上水要100个小时,呵呵!
回复
czxhello
2014年07月07日 09:17:44
5楼
不错~~~~~~~~~~~~~~
回复
zqh2018
2019年01月11日 08:01:14
6楼
学习一下,感谢分享。
回复
wx_1591865405690
2022年05月12日 15:15:25
7楼

我也想知道。。。用系统水容量5%算出来泵流量,比考虑事故增加补水量的少,怕选小了。