变压器接地线电流较大,是漏电吗?
嘉陵江北
2016年09月19日 15:07:22
只看楼主

请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?

请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?

变压器中心点.JPG

免费打赏
zzchina
2016年09月26日 21:21:52
22楼
或许有2台变压器输出,某个电工把大的负荷一端接变压器 a 的火线,负荷另一端接变压器 b 的零线,凑合着也运行了。这个负荷的接线可能在两台变压器输出线路临近的点或配电柜子箱子。
回复
zzchina
2016年09月27日 07:41:02
23楼
如果很多小区也这样,估计是楼内开关电源引起的 火线零线共同对地电容电流。现在开关电源设计都一个图纸。220v的火零线都焊接一个 CBB 电容(常为蓝色 片状)电容另一端接电器的保护地和金属外壳。三插的电源线包含地线,可以形成回路(比如电脑和笔记本电源适配器)。两插的电器(比如机顶盒)通过闭路信号线的屏蔽层与带三插电源的广电的光端机接地形成回路,或通过 AV 线、 HDMI 线的屏蔽连电视的地然后通过电视三插电源线与地形成回路。我基本改了家里的开关电源,拆除了这些 CBB 电容,也能用。如果是对称电入户就可以消除这个问题,即变压器每相输出3线,特制的中间抽头接地,另2根对称电压线加地线进户。用户室内不是 火零地,而是 火火地,(火火之间220 v,火地110伏,两个火对称反向同时到达峰值极性相反周期变化)
回复
huashi1993
2016年09月27日 08:17:34
24楼
此系统应还有一个变压器。两进一联的系统吧。这应该是由于配电柜内多点接地吧。
回复
风平浪静02
2016年09月27日 08:49:25
25楼
嘉陵江北 发表于 2016-9-26 19:35 感谢各位师傅解答,以上是数据为现场实测值,我们公司是TN-S系统,以前2台并列运行,集团总部指责不安全 …肯定不是漏电流,是另一台变压器的零序电流,确凿无疑。是从 3 流向 1 。因为分列运行零线是不分开的,再加上另一台变压器中性线断,所以零序电流只能通过“系统接地”为回路了。
回复
fitman
2016年09月27日 09:13:22
26楼
嘉陵江北 发表于 2016-9-26 19:27 感谢各位师傅解答,以上是数据为现场实测值,我们公司是TN-S系统,以前2台并列运行,集团总部指责不安全, …我估计你们的系统接线是这样的:1、两个变压器分列运行,但在配电柜处两变压器的N排是没有分列的,也就是母联开关是三级;2、配电柜处的N排与PE排是连接的;2、变压器在中性点出线处有直接连地网的导线,也就是O接线柱同时接地和出线。你确认一下是否这样的接线方式。
回复
风平浪静02
2016年09月27日 10:36:47
27楼
fitman 发表于 2016-9-27 09:13 我估计你们的系统接线是这样的:1、两个变压器分列运行,但在配电柜处两变压器的N排是没有分列的,也就 …现在不是有人希望“系统接地”在配电柜下面一点接地吗?如果发生楼主这种情况,一台变压器的“系统接地将丢失,零线电流回不到电源,就是断零了。后果可想而知。低压系统承担高压进入的威胁,负荷侧产生严重的中性点位移,电器将会造成烧坏,人员就会有触电危险。
回复
fitman
2016年09月27日 10:48:31
28楼
风平浪静02 发表于 2016-9-27 10:36 现在不是有人希望“系统接地”在配电柜下面一点接地吗?如果发生楼主这种情况,一台变压器的“系统接地将 …不明白“一点接地”会出现断零情况。断零与是否接地没有直接的关系。能画个草图说明一下吗?
回复
风平浪静02
2016年09月27日 10:58:00
29楼
fitman 发表于 2016-9-27 10:48 不明白“一点接地”会出现断零情况。断零与是否接地没有直接的关系。能画个草图说明一下吗?现在必定有一台变压器中性母排到配电柜N排的连接是断开的,这样这台变压器的中性线电流,只能通过另一台变压器的N排(因为是连在一起的)经过两个”系统接地“回到变压器中性点。所以”系统接地“线上出现了较大的电流。如果不是中性母排断开,那么配电室的N排与变压器的中性点的电阻是可以忽略的,系统接地电阻至少也得4欧姆吧?哪这个电流是没有理由经过”系统接地“的。对吧?这种事情我们经历的多了。
回复
风平浪静02
2016年09月27日 11:00:42
30楼
fitman 发表于 2016-9-27 10:48 不明白“一点接地”会出现断零情况。断零与是否接地没有直接的关系。能画个草图说明一下吗?断零 是与接地没有关系。但是如楼主情况,”一点接地“就会出现断零现象。
回复
fitman
2016年09月27日 11:23:36
31楼
风平浪静02 发表于 2016-9-27 10:58 现在必定有一台变压器中性母排到配电柜N排的连接是断开的,这样这台变压器的中性线电流,只能通过另一台变 …你这个理解与现时建筑电气中的配电房情况不一样。如果楼主的接线方案与我上面所提的方案是一样的(现时很多就是这种方案)。那实际上两个变压器的N线(配电柜至变压器之间)是通过地网并联在一起的(这个地网是建筑物的基础阀板或基础梁的内部钢筋,电阻是非常小的,这时与变压器接地电阻4欧没有关系)。这种并联会使两变压器的N线电流重新分配,也就会出现楼主的现象。