请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?
请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?
12楼
如果楼主的数据是在运行时真实测量到的,那52A不是漏电的电流。
这种现象在现时双变压器民建是很容易出现的,也就是很常见的电房接线方式:两变压器中性点直接地网,变压器4线到配电柜,两变压器分列运行,在配电柜可引出TN-S或TN-C-S等系统。
只要画一下那个系统图,就会明白为什么出现上述的现象。
回复
13楼
风平浪静02 发表于 2016-9-21 15:41 哪为什么系统不平衡电流和漏电电流是差呢?难道漏电只中性点流出去的吗?是不是系统不平衡电流是纯感 …不管是你所谓的电容的和电感的,只要是在1处测量到的,肯定是系统漏电!至于相位上怎么平衡的,各自遵循各自的规律!
回复
14楼
fitman 发表于 2016-9-21 15:54 如果楼主的数据是在运行时真实测量到的,那52A不是漏电的电流。这种现象在现时双变压器民建是很容易出现的 …感谢各位师傅解答,以上是数据为现场实测值,我们公司是TN-S系统,以前2台并列运行,集团总部指责不安全,如其中1台变压器故障跳闸,另1台会承受2倍负荷,因值班人员不在此栋电房(以前2台负荷率75%),现为解列(分开)运行;不知电流52A是从3流向1,还是从1流向3?还是两台变压器以前施工时零线或地线有交叉连接?有漏电电量存在吗?谢谢!
回复
15楼
fitman 发表于 2016-9-21 15:54 如果楼主的数据是在运行时真实测量到的,那52A不是漏电的电流。这种现象在现时双变压器民建是很容易出现的 …fitman 发表于 2016-9-21 15:54 如果楼主的数据是在运行时真实测量到的,那52A不是漏电的电流。这种现象在现时双变压器民建是很容易出现的 …感谢各位师傅解答,以上是数据为现场实测值,我们公司是TN-S系统,以前2台并列运行,集团总部指责不安全,如其中1台变压器故障跳闸,另1台会承受2倍负荷,因值班人员不在此栋电房(以前2台负荷率75%),现为解列(分开)运行;不知电流52A是从3流向1,还是从1流向3?还是两台变压器以前施工时零线或地线有交叉连接?有漏电电量存在吗?谢谢!
回复
16楼
三相负荷不平衡的原因吧!
回复
17楼
或许有2台变压器输出,某个电工把大的负荷一端接变压器 a 的火线,负荷另一端接变压器 b 的零线,凑合着也运行了。这个负荷的接线可能在两台变压器输出线路临近的点或配电柜子箱子。
回复
18楼
本帖最后由 zzchina 于 2016-9-27 15:50 编辑
blank blank blank
回复
19楼
本帖最后由 zzchina 于 2016-9-27 15:50 编辑
blank blank blank
回复
20楼
本帖最后由 zzchina 于 2016-9-27 15:49 编辑
blank blank blank
回复
21楼
本帖最后由 zzchina 于 2016-9-27 15:47 编辑
blank blank blank
回复