变压器接地线电流较大,是漏电吗?
嘉陵江北
2016年09月19日 15:07:22
只看楼主

请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?

请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?

变压器中心点.JPG

免费打赏
风平浪静02
2016年09月19日 15:16:15
2楼
应该不是漏电电流。可能是 N 线和其他电源共用,电流经“系统接地”返回另一电源。本电源中性线电流33A,另一电源中性线电流52A。
回复
北域尘埃
2016年09月19日 16:39:07
3楼
风平浪静02 发表于 2016-9-19 15:16 应该不是漏电电流。可能是 N 线和其他电源共用,电流经“系统接地”返回另一电源。本电源中性线电流33A,另 …能给解释一哈么
回复
风平浪静02
2016年09月19日 21:38:31
4楼

比如说,两台变压器并联运行,两台变压器中性点都接在同一个接地体上(不同一个,也一样)。其中一台中性线由于种种原因断开。那么断中性线变压器的中性线电流,只能经过未断的中性线变压器的“系统接地”,返回中性点。这样,未断中性线的电流是两台变压器中性线电流和。在“系统接地”处分开,各自回到自己的中性点。
回复
beida_energy
2016年09月21日 12:30:28
5楼
肯定是系统漏电了!
如果你在变压器中性点的这个位置安装零序就是测量系统是否漏电!
中性导体的在用电端的漏电也属于系统漏电!
因为中性导体N离开电源侧后再要不能接地!
回复
风平浪静02
2016年09月21日 15:28:33
6楼
beida_energy 发表于 2016-9-21 12:30 肯定是系统漏电了!如果你在变压器中性点的这个位置安装零序就是测量系统是否漏电!中性导体的在用电端 …漏电是系统经过“系统接地”,(图中的接地标识)返回变压器中性点的。那么蓝圈位的电流应该是负荷的中性线电流,加上漏电电流,应该更大才符合实际对吧?一个系统漏电电流比负荷电流还大,这个系统是不是应该崩溃呢?
回复
土木的人真多
2016年09月21日 15:31:16
7楼
三相不平衡,N线上的电流也会较大。
回复
beida_energy
2016年09月21日 15:32:35
8楼
风平浪静02 发表于 2016-9-21 15:28 漏电是系统经过“系统接地”,(图中的接地标识)返回变压器中性点的。那么蓝圈位的电流应该是负荷的中性 …其他的没注意看!哪个52A就是系统漏电电流!
回复
beida_energy
2016年09月21日 15:36:06
9楼
风平浪静02 发表于 2016-9-21 15:28 漏电是系统经过“系统接地”,(图中的接地标识)返回变压器中性点的。那么蓝圈位的电流应该是负荷的中性 …仔细看了一下,3就是中性线的三相不平衡电流!2就是不平衡电流和系统漏电电流的差!而且,3的位置测到的电流跟漏电无关!
回复
风平浪静02
2016年09月21日 15:41:18
10楼
beida_energy 发表于 2016-9-21 15:36 仔细看了一下,3就是中性线的三相不平衡电流!2就是不平衡电流和系统漏电电流的差!而且,3的位置测到 …哪为什么系统不平衡电流和漏电电流是差呢?难道漏电只中性点流出去的吗?是不是系统不平衡电流是纯感性的,而漏电流是纯容性的呢?你认为能存在这种现象吗?
回复
风平浪静02
2016年09月21日 15:49:37
11楼
riberey 发表于 2016-9-21 15:31 三相不平衡,N线上的电流也会较大。就算是中性线电流较大,就算全部是三次谐波。哪电流也应该流入变压器中性点才符合道理呀,为什么流入变压器中性点的电流反而小呢?
回复