主变进线柜的CT二次容量应该选多大?
lideer
lideer Lv.2
2007年11月15日 17:07:12
只看楼主

前期工程的主变是220/121/10.5,容量150MVA,容量比为100/100/50本期工程的主变是220/121/10.5,容量180MVA,容量比为100/100/50之前提供给厂家的CT参数是0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30,容量为30/30/30/30/30现在厂家说做不到那么大容量,只能做0.2S/0.5/5P20/5P20/5P20,容量为20/20/20/20/20

前期工程的主变是220/121/10.5,容量150MVA,容量比为100/100/50
本期工程的主变是220/121/10.5,容量180MVA,容量比为100/100/50

之前提供给厂家的CT参数是0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30,容量为30/30/30/30/30
现在厂家说做不到那么大容量,只能做0.2S/0.5/5P20/5P20/5P20,容量为20/20/20/20/20

请问20VA的容量对于主变保护以及测量、计量来说足够了么?
二次电缆大概110米长,电缆截面4mm2,两套220kV主变保护,一个电能表
免费打赏
互感器
2007年11月15日 21:34:53
2楼
电缆电阻值=0.0202*(2*110/4)=1.111Ω

容量起码需要1.111*5*5=27.775VA

所以20VA肯定不够用。
回复
lideer
2007年11月16日 08:33:21
3楼
嗯,谢谢版主
可能是我的问题有些含糊
两套220kV的主变保护是分开的,使用不同的CT保护级绕组
那这样的话,容量是不是13.88VA呢?

我不是很明白电阻值那里为什么是2×110,而不是单独的110
谢谢版主
回复
lideer
2007年11月16日 08:36:13
4楼
如果是13.88VA,那容量选20VA还是25VA?
回复
互感器
2007年11月16日 19:07:30
5楼
我个人觉得如果是13.88VA,那容量选20VA够了。当然选25VA更能避免其它阻抗方面增加的影响。
回复
ludihui56
2007年11月22日 10:51:48
6楼
2*110 是不是一进一出的意思