两计量柜电流问题求解答
gp1122145
gp1122145 Lv.3
2016年08月08日 09:17:12
只看楼主

10KV系统,两进线柜,分别配一计量柜,一PT柜,进线一用一备,那么一个进线用的时候,是不是会两个计量柜同时计费呢?

10KV系统,两进线柜,分别配一计量柜,一PT柜,进线一用一备,
那么一个进线用的时候,是不是会两个计量柜同时计费呢?
免费打赏
abaozi
2016年08月10日 12:24:59
12楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
风平浪静02
2016年08月10日 15:01:37
13楼
中间没有分断,就很难说了。当一条线路停电时,该条线路的电量可以全部计录在你的两台计量装置上(不只是你用的电噢)。
直流电我们还可以止逆,交流电办不到。
回复
gp1122145
2016年08月12日 20:19:29
14楼
风平浪静02 发表于 2016-8-10 15:01 中间没有分断,就很难说了。当一条线路停电时,该条线路的电量可以全部计录在你的两台计量装置上(不只是你 …所以设计院出的这个方案是有问题的
回复
风平浪静02
2016年08月12日 20:47:38
15楼

两台进线柜相互闭锁,只能送一条线路是不会的。因为两条线路始终不连通的。
回复
遵义
2016年08月13日 11:27:24
16楼
负荷性质不一样,收费也不一样,当然要采用总分表的方式
回复
co1460356956996
2016年08月14日 11:34:35
17楼
中间应该有母联分段吧。。不然你要怎么连接
回复
小弟我不懂
2016年08月14日 12:39:32
18楼
肯定不会啊 ,你都是分别计量了。。单对单的原理。怎么会出现你想的这种情况
回复
hfclm
2016年08月16日 21:31:05
19楼
两台进线柜和一台联络柜,或者两台进线柜彼此3选2或2选1相互闭锁,只能有一条进线接通,另一条进线不接通,不存在你说的问题。
回复

相关推荐

APP内打开