分享地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践之工法 在隧道工程求助栏目里,看到一朋友的贴子,故在此借用其相关图片,分享下实践中对这类涌水的抢险工法。要快准狠,更重要的是还得省银子。 对付这类涌水,一定要快,方案得当就不会走弯路,有时时间一拖 ,反而简单的事情整复杂了。以前另一个贴了里讲个,无论好大直径的涌水,你只需把握这几点,大小变小水,泄压引流的原则,没有堵不成功的涌水漏水。
分享地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践之工法
在隧道工程求助栏目里,看到一朋友的贴子,故在此借用其相关图片,分享下实践中对这类涌水的抢险工法。要快准狠,更重要的是还得省银子。
对付这类涌水,一定要快,方案得当就不会走弯路,有时时间一拖 ,反而简单的事情整复杂了。以前另一个贴了里讲个,无论好大直径的涌水,你只需把握这几点,大小变小水,泄压引流的原则,没有堵不成功的涌水漏水。
求助的贴子里,首先走了弯路,这种情况下,不是注双液水玻璃浆,即使是瞬凝,在高强水压下也会被水冲出来。除非灌注水下不分散浆材。这点无论遇水膨胀聚胺脂也好,其它材料也罢,统统然并卵。求助原贴里,造价奇高,其实是材料全被水冲跑了全浪费球了,几万元一吨的化灌材料好78贵嘛。
并且在灌注双液失效的情况下,就在洞门管片底部又浇注了一道混凝土,这样更把事情弄复杂化了。
首先我们得分析水是从哪里冒出来的。水肯定是从洞门口密封钢压板橡胶帘布和管片间冲刷出来。如果此时再来浇注混凝土,工人引流措施不熟练或不到位的情况下,还不如不浇注混凝土,浪费时间不说,在浇注过程中带水作业,混凝土呈蜂窝磨面疏松状,更是分散水流了了,加大堵漏治理的难度。
我在其它贴子里讲过,涌水治理:泄压引流,大变小,小变点,永远不变的正理。一切抢的就是时间战,具体工法如下:
咋个搭脚手架我就不说了哈。
屁话多,尼玛,搞快点,水漏个这么大,莫冲塌方了,事情就弄大了......
直接上干货
1、在前四环管片底部或57点范围钻孔,进行泄压(根据涌水情况定位置,定多少钻孔,同时钻孔的混砼芯不要扔掉,后面要用滴呢)。有些人可能搞不明白,为什么这么做,我就举个例子,一根水管上,依次安装十个水龙头,其中第一个水龙头打开(好比在漏水),你用手去堵一下这个水管口,是不是感觉水压力很大。你同时拧开旁边一个水龙头,再用手去堵第一个水龙头,是不是很轻松的就按死了。
2、针对钢压板橡胶帘布和管片间的漏水缝隙,同时另一路人马赶紧,用棉花去塞这个缝隙(其它贴里面讲到这个棉花,这个东西可是个宝,不要听什么人鬼吹,这样那样的进口的材料,速凝也好,瞬时也罢,都是然并卵)。这里有个实践经验,值得注意,就是塞了棉花后,你得防止后期钢绳受力扩张,棉花脱落,根据水压及现场实际情况,这时可以在这个钢压板橡胶帘布和管片间,增加设置临时钢丝网,用快干水泥抹面封闭。没有的话,直接找铁丝绕个简易网也行,一切抢的就是时间战。
这里又涉及另一种情况,就是洞门管片底部,可能人钻不进去,无法进行塞棉花或抹快干水泥或有其它情况,这个就根据实际情况采取其它办法了。
2、上述工作进行的同时,一两分钟凝固的快干水泥、灌浆机、水玻璃水泥、膨润土都是得到位(我这只是根据地铁里常见的材料,就地取材,方便快捷,还有其它好用巴适的材料)。
3、等棉花和钢压板橡胶帘布和管片间封闭完全后,赶紧在第一二环管片处灌浆,观察泄压孔的漏浆情况,前面说到的钻孔取的芯,就泒上大用场了,包裹上料布巾巾,好比拧那十个水龙头一样,哪个泄压孔洞漏浆,就依次强力砸塞进去,无需安装什么阀门啊开关之类滴。(这就是涌水堵漏巧法,规整的圆型点漏是很轻松的就被堵死了)。
4、这边灌浆的也不要停。哦,忘了说了,管片顶部要预先设置几处观察溢浆孔,待管片顶部也出浆了,就封闭溢浆孔,同时再灌浆一会,OK大功告成,各位可以睡觉了。
5、等二次注浆的队伍来慢慢进行壁后注浆回填加固。
6、两天后就可以开始拆管片,支模浇注洞门环混凝土了。为减少后期洞门环混凝土的微渗水,在拆除管片后,暴露的地层界面,用快干水泥再次涂抹一遍,同时预埋几根注浆管。
上述工法基本遵循了,涌水堵漏的几个要点:
1、泄压引流的同时,,减轻渗漏部位的水压。把一股大水变成若干股小水(大变小)
2、先进行漏水部位灌浆堵漏,好比是把第一个水龙头拧紧了,把水驱向其它水龙头流出来了。这样,渗漏处就很容易的被堵死了。
3、最后的依次堵塞泄压孔,就是把若干个小水,变成一个个规整的漏点,收拾这样的漏点是就很容易了。
材料到位,安排到位,一天一夜搞定。要花好多钱,自己核算。
目前针对洞门涌水开发出更高效便捷的堵漏材料,欢迎探讨。
当然上述仅针对一般常见的涌水,其它建筑结构不一样,工法也要随之改变,但,总之万变不离其宗。。。。。。
说得对头,说得有理,麻烦各位给个五星......
说得不好, 说得歪理, 麻烦各位给个差评......
魏 润
