设备房的排风送风问题
夕阳虹间
2016年06月24日 16:16:16
来自于通风排烟
只看楼主

我想请问下各位大神,为什么地下发电机房,水泵房的通风,风井要开这么大;按照图上风井尺寸来计算,风井的风速还不到1M/S,排风井的面积差不多1个平米左右这样设计合理吗?而地上发电机房的排风,在外墙开一个风口,风口风速不到4M/S。两者差别为什么这么大。小弟不解,望各位大神赐教

我想请问下各位大神,为什么地下发电机房,水泵房的通风,风井要开这么大;按照图上风井尺寸来计算,风井的风速还不到1M/S,排风井的面积差不多1个平米左右这样设计合理吗?而地上发电机房的排风,在外墙开一个风口,风口风速不到4M/S。两者差别为什么这么大。小弟不解,望各位大神赐教

GH(W8OS71CXV@)K3Z$6P5JX.png


K1E460H4X7BVK8P`K@M~7G2.png


U[WBM0%TO4UDATI4DYU[B5C.png

免费打赏
夕阳虹间
2016年06月24日 16:16:56
2楼
自己顶一下
回复
夕阳虹间
2016年06月24日 16:28:55
3楼
不要沉啊,周末了,各位快来逛逛啊
回复
张光仁__水暖
2016年06月24日 17:49:50
4楼
图很乱 小问题有几个 风井的大小可以不用那么大
回复
夕阳虹间
2016年06月24日 18:01:15
5楼
现在就是纠结这个风井的大小,其实要我来画不会选这么大的风井的;但这几份图都是审图过的,挺好奇为啥要做这么大。小问题是什么呢?{
回复
lhg180
2016年06月27日 10:02:55
6楼
知识部够用,学习中!
回复
fine_2009
2016年06月28日 09:20:39
7楼
发电机房按发热量计算风量很大,风机太小。另外,进风尚应考虑燃烧空气量。