30层双塔式商住楼,关于高层给水分区的问题求助
judezero
judezero Lv.9
2016年05月08日 16:11:13
只看楼主

新手求助:双塔式商住楼,地上30层(层高3米),地下1层(层高3.8米),楼高95.5m,市政水压0.3Mpa; 首层为综合商店和设备用房,二层为社区文化中心和内部仓库,3层C栋为住宅,B栋为商场,4~30层为住宅,屋顶机房层设电梯机房。 请问该如何分区?泵房是不是应该设在负一层??我的想法是:B栋分区“负1-3,4-12,13-21,22-30”;C栋分区“负1-2,3-12,13-21,22-30”,不知道科不科学!

新手求助:双塔式商住楼,地上30层(层高3米),地下1层(层高3.8米),楼高95.5m,市政水压0.3Mpa;
首层为综合商店和设备用房,二层为社区文化中心和内部仓库,3层C栋为住宅,B栋为商场,4~30层为住宅,屋顶机房层设电梯机房。
请问该如何分区?泵房是不是应该设在负一层??我的想法是:B栋分区“负1-3,4-12,13-21,22-30”;C栋分区“负1-2,3-12,13-21,22-30”,不知道科不科学!

免费打赏
ascjj138222
2016年05月14日 15:36:36
12楼
非常不错的资料,谢谢。{:2_78:}
回复
weilanxmc
2016年05月17日 09:57:20
13楼
分区没问题
回复
co1463450382210
2016年05月17日 10:12:43
14楼
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
judezero
2016年05月18日 12:43:41
15楼
huahudie612 发表于 2016-5-13 11:37 可以,这样符合设计规范的要求,负一层设泵房及二次加压设备,目前采用最多的是生活水箱加变频泵,每个分区 …好的,谢谢意见!我最后问老师,-1~3,4-12,13~21,22~30,市政区,变频泵,高位水箱,高位水箱!:lol
回复
kvnlin
2016年05月19日 08:44:51
16楼
学习学习。。:)
回复
pan.le
2016年05月19日 10:46:41
17楼
建水规要求器具最小压力0.05mpa,入户给水管压力不超过0.35mpa。所以每个分区压差只能达到0.25mpa。
现在问题来了,你3~12层一个分区,高差30m明显不合格。
回复
听歌小王子
2016年05月19日 19:48:56
18楼
分区没有问题,市政压力最好了解清楚,这样有利于确定市政直供楼层,然后其它加压部分才好确定分几个区,一般30层住宅分两个区就够了。超压部分可以利用减压阀去减压满足规范要求入户管道不超过0.35MPa的要求,分三个区也可以,基本不需要减压,这个可以做个技术经济比较,看哪个方案更优。关于水质的话,设水箱水泵的水质都会有二次污染的问题,除非不设水箱的供水方式,可以采用无负压。选这个供水方案的时候,一般要先咨询当地的供水部门,看是否允许采用无负压。另外还可以在水泵出水管装紫外消毒器,一般高档住宅小区,或高级公寓楼也会采用,希望帮到你。
回复
幸福小妞
2016年05月21日 09:52:10
19楼
两栋楼B和C,如果是用一个泵房,一套加压设备的话,分区应该保持一样,这样的话泵的压力好控制,减压层数呀好确定。可以1到4层为低区,由市政水压供水,5层到20层为中区,泵的扬程选择0.8MPa的,超压的再设减压阀。20层到30层为高区供水,泵的压力选择1.2MPa的,超压的层数再做减压阀。这样比较合理。
回复
judezero
2016年05月23日 16:29:44
20楼
幸福小妞 发表于 2016-5-21 09:52 两栋楼B和C,如果是用一个泵房,一套加压设备的话,分区应该保持一样,这样的话泵的压力好控制,减压层数呀 …哇塞~突然我也觉得这样好点!谢谢~:'
回复
呆萌的芋头
2016年05月24日 10:09:18
21楼
分3个区有点多 可以考虑设减压阀
回复

相关推荐

APP内打开