三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A
起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
请大叔大娘们帮忙分析一下应该从哪些方面入手检查?问题会发生在哪里呢,呵呵,小弟在这里有礼了!!!!
22楼
同意13楼。
不要用三相空气开关控制3个单相回路,还公用一个N线,三相的相序不一样,也就是说方向不一样,会乱的。
回复
23楼
我估计是谐波电流问题!看看采用的是何种灯具???
另外一点,正如ttt001所言,单相负荷应该单相配电!民规有规定!!
在新出的国家标准《建筑照明设计标准》中又规定:
一般照明光源的电源电压应采用220V。1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用380V。
所以我建议你还是使用单灯380V电源!!
回复
24楼
不知道 看看国外的软件的计算结果,推论原因 比如Ecodial
回复
25楼
感谢大家回复,提供这么多宝贵意见,让我心里有了些底,小的感激不尽
回复
26楼
用三只220V/2KW的电炉共用零线接入三相,测零线电流的方法是否可以判断电源谐波与灯具谐波电流的存在呢?
回复
27楼
我认为最大的可能性就是谐波问题,你应该从以下几个方面找问题:
1、你说到用临时电源,不知你的临时电源变压器三相是否对称?
2、灯具本身的问题。
找个示波器,在空载与负载时,看一下电源的波形,就知道是什么情况了。
从理论上来分析,只要三相对称,谐波也不是太大的话,N线的电源应该很少。N线的电流不可能凭空产生出来的。
楼上所言,细分回路并不是办法,因为这个电流最终还是要流回电源中性点的。我认为最要的办法是用滤波器。
回复
28楼
非常有用,下载以后一定要好好看看!!
回复
30楼
不同意见。中性线上三次谐波电流是叠加的。如果怀疑是谐波电流,可以谐波测试仪测量。
回复
31楼
版主考虑的有道理,探照灯用三相合适,问题原因80%是灯具的原因,引起谐波的结果
回复