三相平衡N线电流确很大,这个问题难到我!
aries9705
aries9705 Lv.6
2004年12月14日 13:29:03
只看楼主

三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)

三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A
起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
请大叔大娘们帮忙分析一下应该从哪些方面入手检查?问题会发生在哪里呢,呵呵,小弟在这里有礼了!!!!
免费打赏
lgsmurder
2005年09月11日 15:59:56
32楼
你这种分路我也干过,应该没什么问题,除灯具问题外,还可能是漏电保护器引起交流电波形平移产生共振的结果
回复
lgsmurder
2005年09月11日 16:00:42
33楼
你这种分路我也干过,应该没什么问题,除灯具问题外,还可能是漏电保护器引起交流电波形平移产生共振的结果
回复
zxhb86
2005年09月11日 17:35:07
34楼
楼主的控制方式是对的,N线电流大是因为使用气体放电灯的缘故,可以加大N线的截面来解决。
回复
aann1234567
2005年09月11日 19:41:51
35楼
灯具有问题,同意楼上
回复
wuqiurui
2005年09月11日 22:23:06
36楼
04年的问题,05年9月了也没个结果?
我为楼上那些热心“大叔大娘”们生气!
强烈呼吁:问题解决了,要回帖!!!!
回复
yufans
2005年09月12日 10:56:32
37楼
严重关注中,头疼的问题
回复
thm5678hz
2005年09月12日 12:47:49
38楼


tog yi
回复
chenlian2008
2005年09月12日 16:24:24
39楼
有没有关于怎么看电气二次图的劫巧,请指教
回复
yufans
2005年09月13日 08:47:13
40楼

楼主那边应该有点动静吧!
回复
haolang
2005年09月13日 10:42:44
41楼
你这种N线是不能共用的呀,再节约也不能节约这点钱噻.
你这样就达不到三相平衡了.你这时的N线的电流相当于是每一相的三倍,你这样做嘿人哟...
你12盏灯一个回路,而且每人回路又是一个三相空开控制,但是你在空开接线的地方是不是也应该每四盏灯接一想呢?
回复