三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A
起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
请大叔大娘们帮忙分析一下应该从哪些方面入手检查?问题会发生在哪里呢,呵呵,小弟在这里有礼了!!!!
12楼
大叔大娘们........小弟......这辈份怎么论啊,呵呵,别介意,开个玩笑.
回复
13楼
民规11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
回复
14楼
同意11楼,有可能是三次谐波在N线出叠加造成,
特别是气体放电灯且用电子镇流器,谐波更明显
是否可以把12盏灯分三个回路走
楼主为什么照明回路用漏电?
回复
15楼
因为很多国产这样的灯具质量过不了关。220V/2KW的灯具电流最少按15A进行设计。不信你就看一下灯具整流器的说明。还有整流器的损耗太大了。
回复
16楼
同意14楼,如果是气体放电灯,那就是谐波问题.
回复
17楼
首先感谢大家的发言,用漏电开关是业主的要求,220V,2KW/盏的灯是探照灯
现在做初步总结,原因有这几个:
1。电源侧电源问题
2。谐波电流问题
3。中性线重复接地问题
是否灯具有问题呢?!不得而知呀。我做这个设计也是郁闷的很
还是说一下工程概况吧:
2个塔楼,每个塔楼36盏探照灯,业主要求一个箱子,我设计时,把每个塔楼的36盏灯分为3个回路,每个回路用三相4P的开关,这样一个塔楼就有三个开关控制,如果用单相2P开关,那么回路数相同,但每一回路就有24KW的容量,电流达到100多安,这样线径大了,数量多了,造价就高了,哎!我是为了省钱呀!
如果以14楼所说,把12盏分3个回路,那我一个塔楼就有9个回路,2个塔楼就有18个回路,箱子怎么做,所以我也有苦忠呀,而我用三相4P开关,一个箱子只有6个回路,省钱呀,我是经济型老公!!呵呵!!
回复
18楼
18个回路就没法做箱子了,头一回听说,最好是细分回路
回复
19楼
建议分六个单相回路。
回复
20楼
请你说确认一下你的试验电源是否有问题,如无问题应该三相同时试。也不排除电网三次谐波问题.
回复
21楼
这样的问题我在别的论坛也见过.估计和你的问题差不多,最大可能是谐波问题.不过要搞清是3次谐波,还是5次谐波.产生谐波的原因主要可能是灯具是本身工作原理产生的,气体放电的灯具本身就会污染电网,使中性线电位漂移.解决办法是通过滤波的方式,上有源滤波器,可以解决.
在说说我对这个设计的的看法.2个塔楼,就用2个主开关分别控制.这样36/2=18,一个塔楼一个三相主开关,分出3个6盏灯的单相回路,这样,线路负荷变小.谐波污染也会控制在小范围.这样,2个开关箱,2个3P,6个2P,一共8个开关,这样如何?
你的情况我不太清楚,电气设计要根据实际情况实际分析的.
回复