三相平衡N线电流确很大,这个问题难到我!
aries9705
aries9705 Lv.6
2004年12月14日 13:29:03
只看楼主

三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)

三相五线,5*16 ZR-BVV电缆,分路开关C65N 63A/4P带漏电保护,CJX2接触器,共六路,每一路12盏灯具,都是220V,2KW/盏,均匀分布到三相,力求三相平衡,供电距离<100米,结果试验时,每一回路的N线电流都约等于2倍的每一相电流,使得线缆发热,开关发热(试验是用临时电源一路一路的试验)试验数据为:A相37A,B相38A,C相39A,N相93A
起初怀疑灯具数量分布不均,检查无误,后来想是不是灯具有问题,但灯具厂家说没问题-----(没有做过试验)
请大叔大娘们帮忙分析一下应该从哪些方面入手检查?问题会发生在哪里呢,呵呵,小弟在这里有礼了!!!!
免费打赏
ttt001
2004年12月14日 14:07:27
2楼
单相负荷单相配电,为什么要公用N线?
相位角显然不是相差120度,中性电重复接地有问题。
ps:请大叔大娘们帮忙分析******,小弟在这里有礼了????
回复
aries9705
2004年12月14日 14:27:59
3楼
如果用单相供电,每一路就有24KW的负荷,这样可能又不行,现在该怎么解决这个问题呢!!哎,苦恼呀,现在验收不了,几百万的工程款拿不到呀,怎么办呀
现在怎么弥补呢!!!
回复
obo
2004年12月14日 14:38:21
4楼
同意二楼,中性线重复接地有问题.
回复
thzyx
2004年12月14日 14:43:10
5楼
没什么问题.负荷大,N线选小,35平可以
回复
aries9705
2004年12月14日 14:59:06
6楼
人认为线径没什么问题,主要是如何消除中性线的过大电流
各位所说中性线重复接地问题,那该如何做呢,在哪个位置重复接地呢?
回复
aries9705
2004年12月14日 15:02:33
7楼
本人认为线径没什么问题,主要是如何消除中性线的过大电流
各位所说中性线重复接地问题,那该如何做呢,在哪个位置重复接地呢?
回复
ttt001
2004年12月14日 15:16:40
8楼
每一路就有24KW的负荷,这样可能又不行?

为什么不行?这是最正常的设计。如果觉得单回路负荷过大,可以再细分回路/
回复
moonlight
2004年12月14日 15:22:25
9楼
1检查是否N线和地线有无断开的情况
2断电以后,首先检查进箱子的电源进线N线是否带电。如带电,应是电源侧的问题,不是下面回路的问题,可能是从变压器低压侧出来就有问题
3检查每个灯所接相位是否真的平衡
回复
spcha
2004年12月14日 15:30:26
10楼
220v/2kw是什么灯?
回复
ccxxjj
2004年12月14日 16:36:19
11楼
是否由三次谐波电流作怪?电源谐波畸变与灯具的特别
回复

相关推荐

APP内打开