给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)和工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)都有管道试压相关规定和标准,哪个更合适?
给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)和工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)都有管道试压相关规定和标准,哪个更合适?
2楼
给水管用气压试可以吗?
回复
3楼
过期了 GB 50268-2008 和 GB 50235-2010 看你的是什么工艺 最好是都符合
回复
4楼
跟水厂工艺有必然关系吗? 两个规范压力标准不同,当然想用低一点的。
回复
5楼
谢楼主了!
回复
6楼
学习了,谢谢楼主!
回复
7楼
建议用高一点的标准。
如果设计不严格要求,遇上不靠谱的业主、施工单位、监理和主管部门,出现质量问题是铺天盖地的。
回复
8楼
最好用工业的这个,这个标准高点。
回复