梁柱斜交时梁顶纵筋锚固问题
清淨心
清淨心 Lv.4
2016年04月01日 16:31:27
来自于建筑施工
只看楼主

某工程7度设防,地下室顶板,梁柱斜交,梁顶纵筋从柱边就开始弯折,这种做法对不对,施工方说梁顶纵筋应该贯通,但对于这种斜交的情况是否也这样处理。个人认为应该打断,按锚固长度先进行直锚,长度不够再进行弯折,而不是直接从柱边就开始弯折。从结构受力的角度是不对的

某工程7度设防,地下室顶板,梁柱斜交,梁顶纵筋从柱边就开始弯折,这种做法对不对,施工方说梁顶纵筋应该贯通,但对于这种斜交的情况是否也这样处理。个人认为应该打断,按锚固长度先进行直锚,长度不够再进行弯折,而不是直接从柱边就开始弯折。从结构受力的角度是不对的



梁柱斜交节点.jpg

免费打赏
偶尔偶尔很帅
2016年04月01日 23:47:01
2楼
斜的呀,受力的话,我支持楼主
回复
偶尔偶尔很帅
2016年04月01日 23:50:45
3楼
不过 ,受力角度来看,贯通设置也不会影响梁的受力,并且支座受力更好了。
回复
偶尔偶尔很帅
2016年04月01日 23:52:19
4楼
弯折这么小的角度,没问题的!
回复
dengken205
2016年04月02日 07:14:01
5楼
弯的起当然弯了。小角度不用断。
回复
清淨心
2016年04月02日 09:22:54
6楼
dengken205 发表于 2016-4-2 07:14 弯的起当然弯了。小角度不用断。这个角度有没有规定,规范上有依据吗
回复
shll1
2016年04月05日 18:50:24
8楼
这是施工的一个难点,但弯折是否符合规范规定待商椎,有兴趣的朋友可以发表意见
回复
农村土克拉
2016年11月18日 15:03:49
9楼
不错,不错学习了
回复

相关推荐