消防泵房要布喷淋吗?
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年03月13日 15:54:36
只看楼主

上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?不知你们布不布?


上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。
有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?
不知你们布不布?



ymf1727
2016年04月07日 11:50:18
14楼
泵房要设置喷淋头,那控制柜及双电源切换柜都要做好防水措施喽!:Q
回复
zhvlf
2016年04月07日 16:48:59
15楼
按照新建筑设计防火规范,8.3.3条,一类高层泵房要设,二类高层泵房可以不设喷淋。

大囧囧:请问兄台,是否这么理解,8.3.3-1,一类高层全防护(除游泳池、溜冰场);8.3.3-2二类高层公共建筑的条纹说的部位设置,其他就可以不设置。对吧?

回复

相关推荐

APP内打开