消防泵房要布喷淋吗?
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年03月13日 15:54:36
只看楼主

上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?不知你们布不布?


上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。
有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?
不知你们布不布?



xavi6
2016年03月13日 21:11:37
2楼
没有布置过。
回复
zidane19882007
2016年03月13日 22:16:18
3楼
1.看执行的规范要求,2.看地方消防局要求。
一般从规范和投资而言,消防泵房内完全不需要设置喷淋。但若泵房有柴油机消防泵,且柴油容量过大,地方消防局或提出需设置喷淋。

回复
造杯水
2016年03月14日 09:43:20
4楼
这个问题看来要看具体情况
回复
骑藏獒跑高速
2016年03月18日 16:11:40
6楼
GB50016-2014 5.4.13-6 柴油机水泵房需要设 其他应该不需要
回复
liuchao7221
2016年03月21日 10:27:18
7楼
楼上说的对
回复
hnxiejy
2016年03月22日 10:50:19
8楼
没有布置过,也没有那个消防要求我们布置过。
回复
我是你的影子
2016年03月23日 10:18:06
10楼
学习啦
回复
qq_1398237927063
2016年03月23日 16:56:27
11楼
上海地区要布置,生活水泵房 消防水泵房都要设置如图!~
回复
qq_1398237927063
2016年03月23日 16:59:02
12楼
我是你的影子 发表于 2016-3-23 10:18 学习啦上海地区要布置,生活水泵房 消防水泵房都要设置5491092图!~
回复
tydreamdesign
2016年04月07日 11:30:32
13楼
我们做的一般不布置