上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?不知你们布不布?
上星期我们建筑给排水设计时空群讨论消防泵房是否要布喷头,有的说要布理由:1.在规范要求,2.水消规11.0.9条 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30 ;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55 ,所以不怕水。
有的说不要布理由:1.水消规11.0.9条的本意由条文说明说清楚了,就是不要有水,2,消防泵房都火灾了,喷淋泵都不转了,怎么喷?
不知你们布不布?