浅谈中央空调冷冻水调试的动态平衡数值计算之我见
我爱橘子味
2016年01月31日 11:43:46
来自于中央空调
只看楼主

继上一篇帖子http://bbs.co188.com/thread-9213580-1-1.html 关于动态平衡的数值计算。 ———————————————————————分割线———————————————————————— 本篇帖子讨论下,关于调节灵敏度的具体数值解析。(何为灵敏度?详见五邑大学吴勇华先生在1998年发表论文) 初始灵敏度: 定义灵敏度为流量G对阻力系数S的偏导数,其数值表示调节阀门时,其实际控制率,若数值较小,这说明控制效果不理想,通常理想的效果,其数值为1,但是实际过程中,由于管段间流量的串扰,数值的实际结果一定是小于1,以5支路的静态系统为例,近端管路管路1的灵敏度数值在初始状态下是接近1的,且大于其他管路。说明静态系统是最易控制效果的。

继上一篇帖子
http://bbs.co188.com/thread-9213580-1-1.html 关于动态平衡的数值计算。
———————————————————————分割线————————————————————————

本篇帖子讨论下,关于调节灵敏度的具体数值解析。(何为灵敏度?详见五邑大学吴勇华先生在1998年发表论文)
初始灵敏度:
定义灵敏度为流量G对阻力系数S的偏导数,其数值表示调节阀门时,其实际控制率,若数值较小,这说明控制效果不理想,通常理想的效果,其数值为1,但是实际过程中,由于管段间流量的串扰,数值的实际结果一定是小于1,以5支路的静态系统为例,近端管路管路1的灵敏度数值在初始状态下是接近1的,且大于其他管路。说明静态系统是最易控制效果的。
管路2至管路5理想状态下的初始调节灵敏度系数依次减小,如果数值明显发生偏差时,可能发生的问题就是阀体损坏或者管路堵塞等其他因素,可以灵敏度可以进行诊断的工作。
变化灵敏度:
当对阀体进行调节时,其灵敏度数值会发生变化,如管路1阀体100%开度直接调节至30%开度时,灵敏度从0.891降至0.332。证明低开度区域下管段,阀体想要具有稳定的效果几乎是不可能的,同时来自其他管段的串扰可能会大于自身调节效果,会出现调节阀门行程时流量“失控”的现象。如果分析灵敏的变化规律,可以在灵敏度的的数值上再次求导,通过绘制斜率的方法来观察不同开度下阀门的可控性与可及性。

免费打赏
zhu756498161
2016年02月01日 23:32:51
2楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开