对于新《消规》图示15s909 消火栓和喷淋合用气压罐体积如何来定
惊鸿瞥
惊鸿瞥 Lv.3
2015年12月15日 10:11:41
只看楼主

个人理解是有效储水容积就取规范的最小值150L,计算出来气压罐总容积450L(因个人选取参数不同而不同),就作为消火栓喷淋系统二者合用的气压罐最小的体积?不知是否妥当,对规范理解有限、望大神予以解答、

个人理解是有效储水容积就取规范的最小值150L,计算出来气压罐总容积450L(因个人选取参数不同而不同),就作为消火栓喷淋系统二者合用的气压罐最小的体积?不知是否妥当,对规范理解有限、望大神予以解答、
zhanghaijun760209
2015年12月15日 10:15:34
2楼
考虑到喷淋泵与消防泵自动启动时间不同,由于管网压力降低,会导致消防泵自动启动,故稳压泵宜分开设置
回复
惊鸿瞥
2015年12月15日 10:33:36
3楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-12-15 10:15 考虑到喷淋泵与消防泵自动启动时间不同,由于管网压力降低,会导致消防泵自动启动,故稳压泵宜分开设置这个按照气压罐老规范98s205不存在自动启动的问题,消火栓和喷淋系统都有各自的报警信号以及压力开关等弱电信号进行反馈到消防控制中心的、控制中心会根据信号来启泵的、
回复
wyhbjh
2016年06月22日 15:38:32
4楼
很好很好的啊
回复
听歌小王子
2016年06月22日 20:18:45
5楼
非常不错的资料,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开