中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用才好?

中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用才好?
荣昌制冷
2015年10月14日 19:09:02
2楼
可是可以,但空调冷冻水温较低,水温一般都是个位数,需要调节和控制好冷却水的进出水温差,就等于控制好了冷凝压力。
回复
游荡四方
2015年10月15日 08:12:02
3楼
进水水温过低,
其冷凝器的换热面积可减少,
要加装 PRV系列冷凝压力调节阀
详见如下参数

冷冻设备数据分析
http://bbs.co188.com/thread-9183805-1-1.html
回复
zjg88888801
2015年10月15日 16:50:54
4楼
谢谢各位,太专业了!:handshake
回复
zjg88888801
2015年10月15日 16:52:26
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-14 19:09 可是可以,但空调冷冻水温较低,水温一般都是个位数,需要调节和控制好冷却水的进出水温差,就等于控制好了 …知道中国哪个五星级酒店有这个做法吗?
回复
荣昌制冷
2015年10月15日 16:57:40
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-15 17:18 编辑 zjg88888801 发表于 2015-10-15 16:52 知道中国哪个五星级酒店有这个做法吗?系统越大越好做,做好控制就行了。怕咸少放点盐,水凉开小点进水。:lol
回复
zjg88888801
2015年10月15日 17:06:09
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-15 16:57 系统越大越好做,做好控制就行了。:handshake
回复
ephone
2015年10月22日 22:26:00
8楼
这个比较多哦,通常根据冷凝压力调节冷却水(空调冷冻水)量,有专门的冷却水路用冷凝压力调节阀。
回复
zjg88888801
2015年10月23日 11:18:45
9楼
游荡四方 发表于 2015-10-15 08:12 进水水温过低,其冷凝器的换热面积可减少,要加装 PRV系列冷凝压力调节阀:handshake
回复