以前做的项目,本层侧向刚度小于相邻上层的50%(多层房屋已建成)!会有什么后果,急
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2015年09月11日 19:22:17
只看楼主

本人刚做设计不久是新人,现在才发现这一条抗震规范中的特别不规则规定:本层侧向刚度小于相邻上层的50%!翻查之前做过的项目,底层8米层高的多层车间框架混凝土厂房,才发现之前这一条一直不满足!虽然定性了薄弱层及乘了1.25的系数!但是未达到规范要求即本层侧向刚度不得小于相邻上层的50%!而房子已经建造完成,这会有什么后果,甚是担心!求助同行们后果是什么?

本人刚做设计不久是新人,现在才发现这一条抗震规范中的特别不规则规定:本层侧向刚度小于相邻上层的50%!翻查之前做过的项目,底层8米层高的多层车间框架混凝土厂房,才发现之前这一条一直不满足!虽然定性了薄弱层及乘了1.25的系数!但是未达到规范要求即本层侧向刚度不得小于相邻上层的50%!而房子已经建造完成,这会有什么后果,甚是担心!求助同行们后果是什么?
免费打赏
icywindc
2015年09月22日 17:24:55
12楼
你地震剪力放大了估计小的地震时没啥问题的,主要这层高有点大,柱子截面不大的话容易发生失稳这些。
回复
吸力锅
2015年09月23日 20:52:34
13楼
没多大事,都已经建完了。。审图的时候都没提
回复
bobo19831111
2015年09月29日 20:02:45
14楼
层高比较高,很容易超的,不用太担心,用大点的地震作用复核一下,或者中震复核一下
回复
baggiosyz
2015年10月03日 11:39:12
15楼
柱子做了600X600的截面,周边一圈在X方向做了一道层间框架梁,建模时把间层梁也建进去计算后。发现X方向50%的刚度比是到了,Y方向只有40几。哎,以后注意了,三层的房子就掉以轻心了,引以为戒吧。
回复
小瓦工
2016年04月12日 18:48:44
16楼
请问本层侧向刚度小于相邻上层的50% 这个是用剪切刚度还是地震剪力与地震层间位移的比的刚度