以前做的项目,本层侧向刚度小于相邻上层的50%(多层房屋已建成)!会有什么后果,急
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2015年09月11日 19:22:17
只看楼主

本人刚做设计不久是新人,现在才发现这一条抗震规范中的特别不规则规定:本层侧向刚度小于相邻上层的50%!翻查之前做过的项目,底层8米层高的多层车间框架混凝土厂房,才发现之前这一条一直不满足!虽然定性了薄弱层及乘了1.25的系数!但是未达到规范要求即本层侧向刚度不得小于相邻上层的50%!而房子已经建造完成,这会有什么后果,甚是担心!求助同行们后果是什么?

本人刚做设计不久是新人,现在才发现这一条抗震规范中的特别不规则规定:本层侧向刚度小于相邻上层的50%!翻查之前做过的项目,底层8米层高的多层车间框架混凝土厂房,才发现之前这一条一直不满足!虽然定性了薄弱层及乘了1.25的系数!但是未达到规范要求即本层侧向刚度不得小于相邻上层的50%!而房子已经建造完成,这会有什么后果,甚是担心!求助同行们后果是什么?
免费打赏
中村俊辅
2015年09月12日 00:14:32
2楼
不明白学习下,等人解答
回复
洞房不败之玉女
2015年09月12日 08:35:54
3楼
再担心没啥用
回复
小辉2
2015年09月14日 15:02:47
4楼
首先不是50%,是70%,应该是《抗规》第九页表3.4.3-2,其次这是小于上一层的70%是不规则的规定,意思就是你算出来的至少要比上一层的70%要大才算合格
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月14日 17:08:24
5楼
小辉2 发表于 2015-9-14 15:02 首先不是50%,是70%,应该是《抗规》第九页表3.4.3-2,其次这是小于上一层的70%是不规则的规定,意思就是你 …自己看看规范后面的条文说明吧,呵呵,特别不规则是50%楼主说的没错。
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月14日 17:12:47
6楼
房子建成了? 意思就是审图的也没发现? 那你怕啥,既然已经定义薄弱层,正常情况审图中心会要求进行罕遇地震的薄弱层弹塑性变形验算,再让你加强点了事。
回复
jerry89413
2015年09月21日 16:46:04
7楼
不地震都没事,地震了大家都倒了你也没事,地震了其他没倒你这个倒了才有事。
回复
lvwang3811
2015年09月21日 16:49:42
8楼
坐等其他同行的解答。
回复
jszxwsw
2015年09月22日 08:54:06
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-12 08:35 再担心没啥用大震时本层破坏
回复
a2428331959
2015年09月22日 11:10:00
10楼
这是大学问
回复
coml1988
2015年09月22日 11:22:02
11楼
上层刚度大,本层刚度小,即薄弱层。在地震时,本层柱容易出现塑性铰,形成机构,产生震害。规范规定:查看模型弹塑性薄弱层验算结果(satwe基于小震弹性位移放大),不放心可以补充弹塑性时程分析,查看大震下的弹塑性位移,满不满足1/50。理论上你这个工程需要进行性能化设计,比如8m高的柱子加型钢等。楼主也别太担心了,引以为戒吧,毕竟审图没有连带责任,还是要自己把好关以后。
回复

相关推荐

APP内打开