事故排风与机械排烟有同时考虑的吗?
abc56654554
2015年09月07日 15:12:49
来自于通风排烟
只看楼主

一个垃圾处理车间,工艺提资生产过程中会有甲烷产生,所以考虑事故通风;同时垃圾是可燃物,按建规要求需要设置机械排烟。会出现甲烷浓度达到限值,只开启事故通风机;着火但浓度未达到限值,单独开启排烟风机的情况吗?

一个垃圾处理车间,工艺提资生产过程中会有甲烷产生,所以考虑事故通风;同时垃圾是可燃物,按建规要求需要设置机械排烟。会出现甲烷浓度达到限值,只开启事故通风机;着火但浓度未达到限值,单独开启排烟风机的情况吗?
免费打赏
yi路向西开炮
2015年09月07日 16:49:24
2楼
防排烟和排风是在一起的,都是防排烟范围内,排风有一个70度的防火阀,排烟有280度,两个可以分工
回复
co1434354485566
2015年09月08日 08:29:27
3楼
按排烟设计一台排烟风机,兼做事故排风就可以了啊。若嫌排烟风机风量太大,选一台双速的防爆型排烟风机。
回复
qiaobin321
2015年09月08日 09:29:31
4楼
这个问题 ,我个人觉得,产生甲烷,可以考虑在平时通风中,平时通风考虑的换气次数大一些(12次),一旦着火就得考虑排烟了。
对于控制方面,可以设置甲烷浓度探测器,一旦甲烷浓度达到限制,就必须保证风机开启运行。
至于风量匹配,就看实际情况了~~
希望对您有帮助!
回复