高压柜二次电压问题?
好期待
好期待 Lv.12
2015年08月21日 17:13:41
只看楼主

电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸

电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸

QQ截图20150821161453.JPG

免费打赏
天空蔚蓝
2015年08月25日 17:40:30
2楼
这要看你选的真空断路器的电压
回复
dianqizhuce
2015年08月25日 19:56:30
3楼
1电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。二次电压是100V.
2根据继电保护规范GB50062,微机保护的电源应当取自直流电源,所以最好别取自计量柜的电压互感器。
3由问题“二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好”可知您是想采用交流操作电源。当不采用UPS时,可以取两路电源切换,一路来自电压互感器,另一路来自其他低压线路,当然都要变换成合适的交流操作电压。不过这种方式不如UPS可靠
回复