本帖最后由 好期待 于 2015-8-21 16:35 编辑 电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸
本帖最后由 好期待 于 2015-8-21 16:35 编辑
电压互感器JDZ-10 10/0.1 两个 我按照VV 接法。请问二次电压是多少?是100V吗?微机保护的电源我可以取自计量柜的电压互感器吗?二次控制电源若不用UPS,该取之哪里好的?请大师们告知。附有图纸
2楼
可以取进线柜,但不要取计量的
回复
3楼
dylan3940 发表于 2015-8-21 16:25 可以取进线柜,但不要取计量的怎么取法呢?
回复
4楼
下图配置更规范些。
补充内容 (2015-8-21 22:04):
当高压电源为单电源或出线回路低于4回路(包括4回路)时,操作电源可为交流220V
当高压电源为单电源或出线回路低于4回路(包括4回路)时,操作电源可为交流220V电源,可由UPS提供.UPS工作电源由进线柜内电压互感器...
补充内容 (2015-8-21 22:07):
当高压电源为单电源或出线回路低于4回路(包括4回路)时,操作电源可为交流220V电源,可由UPS提供.UPS工作电源由进线柜内电压互感器二次转换交流220V获取。
回复
5楼
1、二次电压是100V的
2、微机保护电源如果是100可以取PT柜。一般的工作电压都是220V
回复
6楼
一楼图(左起)第一个柜是计量,PT是VV接线,如果标示10/0.1KV,说明一次线电压10KV时,二次线电压是100V;但计量柜上PT除了计量外,是不允许接给另外负载的。
第二个柜是PT柜,PT是Y/Y/开口三角,应该是10/0.1/√3/0.1KV的,其中“0.1/√3”是指二次线电压100V,相电压是100/√3=57V。
回复
7楼
取母线PT上的100V啊!计量不允许。
回复
8楼
计量柜PT只允许计量柜本身电源,是不允许给其他负载提供电源的。其他柜子电源可以从PT柜取电源,综保和VS1一般都是22V电源,100V应该是的给综保检测用。另外有个疑问进线计量VS1既然不带分断,是个什么鬼:L