广州地铁二号线冷冻法施工工法(中铁十二局)
xmns_38903
xmns_38903 Lv.9
2015年08月20日 08:17:00
来自于铁路工程
只看楼主

一、前言 广州地铁二号线过清泉街断裂带位于连新路下、隧道上方应元路口交通繁忙,地面周边环境极其复杂。而且隧道的地质构造与地层岩性变化复杂,清泉街断裂带与地铁斜交,稳定性差,导水性强,施工难度高,风险大。我们在施工中成功运用全断面隧道长距离水平冷冻法施工技术,很好的解决了这一技术难题,完成了国内最长冻结长度的隧道冷冻法施工。我们将施工实践加以总结形成本工法。 二、工法特点

一、前言

广州地铁二号线过清泉街断裂带位于连新路下、隧道上方应元路口交通繁忙,地面周边环境极其复杂。而且隧道的地质构造与地层岩性变化复杂,清泉街断裂带与地铁斜交,稳定性差,导水性强,施工难度高,风险大。我们在施工中成功运用全断面隧道长距离水平冷冻法施工技术,很好的解决了这一技术难题,完成了国内最长冻结长度的隧道冷冻法施工。我们将施工实践加以总结形成本工法。

二、工法特点

1、冻结加固体强度高,可以做到不漏水,洞内施工环境较好。

2、施工安全,隧道进洞开挖后,进展较快。

3、不受地表场地及深度限制,且不污染环境,对周边环境影响较小,适合城市地下建设,特别是繁华市区内工程建设。

三、适用范围

本工法适用于对通过断层破碎带、流砂层、淤泥层等易坍塌且富含水隧道的地层加固。

四、施工工艺

(一)工艺原理

冷冻法加固土体,矿山法开挖构筑的基本原理是在隧道周围布置水平冻结孔,并在冻结孔中循环低温盐水,使冻结孔附近的含水地层结冰,形成强度高,封闭性好的冻结壁(冻结帷幕),然后在冻结壁的保护下运用矿山法进行隧道开挖与构筑施工。水平地层冻结加固和开挖构筑的主要施工顺序为:施工准备——— 冻结孔施工,同时安装冻结制冷系统——— 安装冻结盐水系统和监测系统———积极冻结———试挖———隧道掘进与临时支护,维护冻结———永久支护———停止冻结。其关键工序是冻结孔施工和冻结过程的监测与控制(见图1)。

102145t4znro3xhdosnfvi.jpg
(二)施工方法

1、施工准备

(1)用风机房基坑作冻结施工工作井。风机房基坑尺寸应满足冻结孔布置和打钻的需要。

(2)工作井内设上、下人的扶梯。用2#钢管搭建脚手架,并铺设5cm厚的木板作为冻结孔施工平台。施工平台上搭建雨蓬。施工平台搭建要考虑隧道掘进施工的要求。

(3)冻结施工用电直接由工地变电站供给。变电站与动力设备的开关柜之间用电缆连接。

(4)在工作井下与地面之间敷设供、排水管各一道,并在工作井内设流量不小于30m3/h的排水用潜水泵一台。

(5)泥浆池也设在工作井内。打钻设备用汽车起重机吊到工作井下。

2、冻结孔施工

(1)冻结管、测温管、水文管和供液管规格

冻结管、测温管和水文管均选用壁厚不小于7mm的φ108低碳无缝钢管,单根管材长度2~4m,采用丝扣连接。冻结管连接用手工焊、补焊。在含水层位置水文管设滤孔,滤孔面积为10%。供液管选用内径50mm的聚乙烯增强塑料管或钢管。冻结管羊角用2#钢管。

(2)打钻设备选型

针对水平冻结孔的施工特点以及施工场地的限制,要求所选用的钻机至少能打70m长的钻孔并容易控制钻孔偏斜度,输出扭矩与给进力大,钻机的体积要小,分解方便,搬运灵活。为此,选用中煤煤炭科学研究总院研制的水平钻机,其主要技术性能参数为:

输出扭矩 2000kN·m

给进及起拔力 50kN

钻孔最大直径 Ф127mm

最大行程 480mm

用冻结管作钻杆。视地层不同采用刮刀钻头、牙轮钻头和全断面金刚石钻头,钻头后面连接系自行研制的逆止和密封装置。钻孔测斜采用专门研制TY-1型压电式高精度水平钻孔陀螺测斜仪,浅部用经纬仪灯光测斜校准。

(3)冻结孔质量要求

根据建设方提供的施工基准点,按冻结孔施工图布置冻结孔。孔位偏差不应大于50mm。冻结孔孔径为127mm。冻结孔实际钻进深度应壁设计深度大0.5m。钻孔的偏斜应控制在8‰以内,成孔最大间距不大于2m。

(4)冻结孔开孔

在冻结孔布孔高度范围内用Ф38mm小口径钻钻孔检查地层稳定性,如有冒砂现象,则需进行双液壁后注浆。如发现土层水压较大,则需安装孔口管后再行钻进。安装孔口管时先用Ф140mm金刚石取芯钻进250mm左右,然后插入孔口管并用锚固树脂锚固。孔口管用Ф139×6mm无缝钢管加工,旁路接1.5’截止阀及泥浆管接头。管口安装法兰及压紧密封装置。

(5)冻结孔钻进与冻结器安装

①按冻结孔设计方位要求固定钻机。随钻机放入冻结管。冻结管丝扣要补焊。冻结管下到设计深度后下堵丝密封头部。

②为了保证钻孔精度,开孔段钻进是关键。钻进前10~20m时,要反复校核钻杆方向,调整钻机位置,并用经纬仪或陀螺仪检测偏差无问题后方可继续钻进。

③冻结管下入孔内前要先配管,保证冻结管同心度。下好冻结管后,用测斜仪进行测斜,然后复测冻结孔深度。冻结管长度和偏斜合格后安装底部密封丝堵,并进行打压试漏。冻结孔试漏压力控制再0.8~1.2MPa之间,稳定30分钟压力无变化者为试压合格。

④冻结管安装完毕后,用堵漏材料密封冻结管与基坑混凝土墙之间的间隙。

⑤在冻结管内下入供液管,然后安装去、回路羊角和冻结管端盖。测温孔施工方法和要求与冻结孔相同。水文孔安装后要进行洗孔,确保出水畅通。

3、 冻结制冷系统安装

(1)冻结制冷设备选型与管路设计

①选用YSKF220型冷冻机2套,YSKF216型冷冻机2套,当盐水温度在-24°C,冷却水温度28°C时,其总制冷量为677680kcal/h。冷冻机组电机总功率为610kw。

②8SH-13A盐水循环泵2台,流量270m3/h ,扬程36m,电机总功率90kw。

③S125-100-200冷冻水循环泵3台,流量200m3/h ,扬程20m,电机总功率55.5kw;DBL-200型冷却塔3台,电机总功率16.5kw。

④设盐水箱一个,容积6m3。

⑤盐水干管和集配液管均选用Ф219×8mm和Ф159×6mm钢管,集、配液管与羊角连接选用2#高压胶管。

⑥冷却水管总管和支管分别选用12#和6#焊管。

⑦在去、回路盐水管路上安装压力表、流量计、温度传感器和控制阀门。

⑧冷冻施工冷却水用量为50 m3/h,总用电量约780kw。

⑨其他

冷冻机油:选用N40冷冻机油。

制冷剂:选用R22制冷剂。

冷媒剂:用氯化钙溶液作为冷冻循环盐水。

冻结管封闭:冷冻端封头采用中煤公司的专利技术。

(2)冻结站布置与设备安装

将冷冻站布置在风机房基坑附近地面。站内设备主要包括配电柜、冷冻机、盐水箱、盐水泵、清水泵、冷却塔及清水池等。设备安装按设备使用说明书的要求进行。

(3)管路连接、保温与测试仪表安装

盐水和冷却水管路用法兰连接。管路应固定牢固。去、回路盐水管路和冷却水循环管路上安装压力表、流量计、流量计和控制阀门。盐水管路经试漏、清洗后用聚苯乙烯泡沫塑料保温,保温层厚度为50mm,保温层的外面用塑料薄膜包扎。集配液圈与冷冻管的连接用高压胶管,每根冻结管的进出口各装阀门(或夹板)一个,以便控制流量。

冷冻机组的蒸发器及低温管路用棉絮保温,盐水箱和盐水干管50mm的聚苯乙烯泡沫塑料板保温。

(4)溶解氯化钙和机组充氟加油

盐水(氯化钙溶液)比重为 1.260~1.265,先在盐水箱内充满清水,逐步溶解氯化钙,再送入盐水干管内,直至盐水系统充满为止,溶解氯化钙时要除去杂质。

(5)积极冻结与维护冻结

①冻结系统运转与积极冻结

设备安装完毕后进行调试和试运转。再运转时,要随时调节压力、温度等各状态参数,使机组在有关工艺规程和设计要求的技术参数条件下运行。在冻结过程中,定时检测盐水温度、盐水流量和冷冻壁扩展情况,必要时调节冻结系统运行参数。冷冻系统运转正常后进入积极冻结。要求一周内盐水温度降低至-20°C以下。

②开挖与维护冻结

在积极冻结过程中,要根据实测温度数据判断冻结壁是否交圈和达到设计厚度,测温判断冻土帷幕交圈并达到设计厚度再进行探孔试挖,确认冻结壁内土层基本无孔隙水压后再进行正式开挖。正式开挖后,根据冻土帷幕的稳定性,可进入维护冻结,但盐水温度不应高于-18°C。在开挖过程中,要定期检测冻结壁暴露面的温度与变形,发现问题,及时处理。

4、冻结施工质量的检验与控制方法

(1)冻结孔施工质量检验与控制

冻结孔施工使本工程的关键工序。冷冻孔施工按下图2所示的“钻孔质量控制程序”进行。其质量要求和检验、控制方法见表1。

(2)冻结系统安装质量检验

冻结系统安装质量是冻结施工的基本保证条件之一。冻结系统安装质量标准与检验方法见表2。

(3)冻结系统运转与冻结壁形成质量检验

冻结系统运转正常是冻结壁按设计形成的前提条件。冻结系统运转是否正常和冻结壁是否按设计形成,直接影响冻结和隧道掘砌施工的安全和速度。冻结系统运转与冻结壁形成质量指标与检验方法见表3。

102218aju2ea0u2n5cvyw9.jpg
冻结孔施工质量的检验与控制方法 表1

102249qwgibmrgyvqmavgm.jpg
冻结系统安装质量标准与检验方法 表2

102328h6hw5n1ctz5borww.jpg
冻结系统运转与冻结壁壁形成质量检验方法 表3

102401cwqbvkcd0ps7i5gg.jpg



五 质量控制措施

1、为了确保施工安全,在打第一个冻结孔时,及时分析主要地层钻进过程的参数变化情况,检查地质、水文情况,如有异常,及时采取措施,必要时修正冻结钻孔施工参数。

2、提高冻结施工质量标准。限制冻结孔向隧道内偏斜,最大孔间距一般控制在2.2m以内,如个别超标,将整体分析交圈情况,决定是否采用补孔措施。

3、为了保证冻结工程质量,将使用国内最先进的高精度水平陀螺仪、纠偏组合钻具、氟里昂螺杆盐水制冷机组和冻结工程监测系统。

4、不同的地质条件使用不同的钻头,合理采用钻进技术参数,严格控制钻进压力,预先估计钻杆、钻具的自重影响,适当抬起钻杆角度,消除钻杆、钻具自重因素而造成的偏差。

5、钻进过程中严格监测孔斜,原则上每20m~30m测斜一次,测斜后要及时绘制钻孔偏斜透视图,发现超偏及时纠正。

6、每个冻结器都要安装进回液阀门,及时调整各个冻结器的流量。通过流量测定和温度测定,随时掌握冻结器的运行情况。

7、安装盐水干管时要确保设计坡度,以免管内聚集空气影响盐水的流动。必要时盐水系统应设置放空阀。

8、用温度检测系统监测冻结孔的温度变化,及时预计冻结壁的发展状况。在掘进过程中,要经常测量隧道壁面温度和冻土实际所处位置,对冻结壁状态进行预报,必要时调整冻结供冷参数。

9、为了减少冻结施工中冻胀和融沉对地面的影响,在冻结初期,应采取快速降温冻结措施,以减小地面冻胀影响(同时也要考虑到温度应力对冻结管产生的不利因素)。冻结壁融化时,要随时监测地面的下沉情况,一旦沉降量超过地表下沉允许值时,就要及时进行跟踪注浆。



六 安全措施

除严格遵守地铁施工安全操作规程外,还应采取以下措施:

1、组织相关施工人员学习安全操作规程,进行岗前培训。

2、编制和呈报安全计划,安全技术方案和安全措施,并认真贯彻落实。

3、积极做好安全生产检查,发现事故隐患,要及时整改。

4、检测隧道壁面温度和冻结壁变形情况,若发现异常,及时采取相应措施。

5、与隧道掘砌施工相配合,在冻结隧道内放炮施工时合理选择爆破方案和爆破参数,依照浅孔、密布、弱瀑,循序渐进的原则选用各参数,爆破时必须确保冻结管的正常工作。

七 效益分析

对于通过断层破碎带、流砂层、淤泥层等易坍埸且富含水隧道,过去常规的施工方法:如大管棚小导管注浆超前支护或地面旋喷注浆加固地层等手段,有时受施工场地、工期、投资等的限制,甚至受其工法的制约,无法确保地层加固效果。而纪越区间过清泉街断裂带隧道采用水平冻结法施工,一次水平冻结长度63.5m,属国内最长,而且制冷系统采用新型氟利昂盐水螺杆冷冻机组,降温速度快,盐水容易控制,自动化程度高,冻结效果非常好。在隧道掘进过程中,达到无漏水效果,很好地改善了洞内施工环境,且施工质量好,速度快,同时经冻结的地层稳定性好,安全性高。地表沉降的监测数据表明,用水平冷冻法施工所引的地表变化远远小于常规的施工方法。该方法的成功应用,对推动我国水平冻结技术的发展,具有极为重要的意义。

八、工程实例

广州地铁二号线纪念堂站—纪越区间隧道过清泉街断裂带,中铁十二局集团公司采用冻结法加固地层形成冻结圈、矿山法开挖构筑施工(一次水平冻结长度63.5m,属国内最长),有效地保证了工程质量和安全,在工期紧迫的情况下,其冷冻法施工质量好,速度快,不仅确保了冷冻施工效果,且为后续工程质量提供了有力保障,受到业主的好评和奖励

102145t4znro3xhdosnfvi.jpg


102218aju2ea0u2n5cvyw9.jpg


102249qwgibmrgyvqmavgm.jpg


102328h6hw5n1ctz5borww.jpg


102401cwqbvkcd0ps7i5gg.jpg

免费打赏
加倍努力
2015年08月23日 08:34:04
2楼
好资料,谢谢楼主!
回复
yunxiuzhang
2015年09月09日 11:39:31
3楼
好资料,谢谢楼主!
回复
zsmslzsmslzsmsl
2015年09月09日 20:18:46
4楼
谢谢分享。
回复
lrg005
2015年09月10日 12:21:04
5楼
谢谢楼主,好资料,学习了
回复
lrg005
2015年09月13日 09:42:32
6楼

谢谢楼主,好资料,学习了
回复
骄傲的狮子座
2015年11月18日 16:01:31
7楼
谢谢楼主无私分享, 赞一个
回复
lrg005
2015年12月27日 18:01:32
8楼

谢谢楼主,好资料,学习了
回复
jiangjunjie4
2017年04月20日 20:19:25
9楼
谢谢楼主!顶一下。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开