对于汽车库排烟量按6次/h计算。要是一个防火分区有二、三个防烟分区,它的排烟量是按整个防火分区的面积计算?还是按一个面积大的排烟分区面积计算?
对于汽车库排烟量按6次/h计算。要是一个防火分区有二、三个防烟分区,它的排烟量是按整个防火分区的面积计算?还是按一个面积大的排烟分区面积计算?
12楼
排烟量按照防火分区面积计算,防烟分区的划分最多对你系统的布置有影响
回复
13楼
我觉得应该是两种不同的设计思路:
1.防烟分区划分和风管布置.排烟系统可跨越防烟分区,这时按最大分区的120m3/h.m2考虑,适用于任何一个需要防排烟的场所,也包括车库.
2.按车库防火规范的六次换气次数的要求.考虑排烟,排烟系统应按防烟分区设置,不可跨越防烟分区,仅适用于车库.对车库来说可以减少排烟量,排烟系统控制简单!
回复
14楼
从规范来说,用120立方米肯定没有问题!
但是车库规范根据车库特殊性标准下调为6次换气次数!
从火灾理论来说应该按防烟分区计算,保证排烟设备及系统能满足同时两个防烟分区着火!
因此我是倾向于按6次算!
回复
15楼
用120立方米的没有什么依据
回复
16楼
地下防火排烟量风机按最大防火分区X120m3/h选,单个分区就用60m3/s算!
9楼已经说得很详细了。
回复
17楼
拜托,说的是汽车库,套用哪本规范?
回复
18楼
在<<汽车库设计防火规范>>出来之前,车库排烟都是按防烟分区设置的,排烟量大,要设双速风机.规范出来后,减少了车库排烟量,和平时送风系统合用也比较简单,所以会更经济合理些!防烟分区适合任何建筑类型,算出来肯定满足6次换气次数要求,不过车库还按6次换气次数算简单!:)
回复
19楼
17楼18楼说的很对。如果按120m3/h.m2算,一个500m2的地下车库通风量要60000m3/h,太大!肯定不经济合理。
回复
20楼
18楼说的很有道理,汽车库就按6次就可以了,如果按120m3/h.m2算,风管岂不会变得很大,影响了建筑使用,而且也不经济。既然<<汽车库设计防火规范>>已经写清要求,就按规范算就可以了。
回复
21楼
对于汽车库排烟量按6次/h计算。汽车库最大排烟分区可达2000平方米计。
回复