求教:汽车库排烟量?
jxd
jxd Lv.2
2004年12月09日 15:00:11
来自于通风排烟
只看楼主

对于汽车库排烟量按6次/h计算。要是一个防火分区有二、三个防烟分区,它的排烟量是按整个防火分区的面积计算?还是按一个面积大的排烟分区面积计算?

对于汽车库排烟量按6次/h计算。要是一个防火分区有二、三个防烟分区,它的排烟量是按整个防火分区的面积计算?还是按一个面积大的排烟分区面积计算?
免费打赏
xutonaa
2004年12月09日 23:51:46
2楼
按6次/h计算排烟量即可
回复
xutonaa
2004年12月09日 23:53:34
3楼
按防火分区的面积计算排烟量,可多分几个系统以减小风管尺寸
回复
xiefeiwu2000
2004年12月10日 09:00:18
4楼
是地下室的还是单体建筑啊
一定要分清楚了
回复
tet
2004年12月10日 09:35:28
5楼
三楼正解
回复
jxd
2004年12月10日 09:50:32
6楼
谢谢大家!
我这个是单独的地下车库,我就是拿不准库规上提到的6次/h,是指防烟分区面积还是防火分区面积?
我现在也倾向与防火分区面积。但还有一种说法是:排烟量只考虑一个防烟分区着火就可以了,就是说只考虑一个防火分区有一个着火点。按防烟分区的面积计算所得排烟量就可满足排烟需要。求教大家。
回复
dust2
2004年12月10日 09:59:48
7楼
防烟分区不应跨越防火分区,按防火分区的容积计算排烟量,有几个防火分区就分几个系统
回复
jxd
2004年12月10日 11:09:30
8楼
我做的是一个防火分区分为二、三个防烟分区。按防烟分区计算排烟量就少。所以求教各位高手
回复
hhbox
2004年12月10日 15:59:29
9楼
规范是防烟分区的大小宜为1000平米,不宜跨越防火分区.地下车库设喷淋后一个防火分区可为4000平米.如果把一个防火分区看作一个防烟分区,取6次/h就可以解释,和平时通风系统一致,系统可以按风量细分.一次火灾的是指考虑一个防火分区内发生火灾,由于火灾蔓延,同一防火分区不同防烟分区都有可能着火需要排烟.如果将防烟分区划小,一个是要根据突出部分不小于500的梁划分,否则要加设挡烟垂壁.每个防烟分区按60m3/h.m2是可以的,跨过多个防烟分区按最大防烟分区120m3/h.m2,而且要设排烟口和防烟防火阀切换,系统比较复杂!1000平米地下室,层高按3米,6次换气次数,排烟量18000m3/h,分四个250平米防烟分区,排烟量30000m3/h,而且四个支路要切换控制,火灾时关闭非火灾防烟分区排风口,火灾蔓延到后又要打开,控制复杂.所以建议按1000平米左右设一个排风兼排烟系统是最经济合理和简单的!
回复
liulovelb
2004年12月10日 16:11:39
10楼
看到好多资料上说5到6次就行,也不知道准不准,新的规范把防烟分区扩大到2000平方米。分区面积可以加大点不?
回复
hhbox
2004年12月10日 16:30:13
11楼
理论上不跨越防火分区就可以了!不过实际上防烟面积太大计算出来排烟量太大,风管高度,风机噪声大,耗电,局部区域停车就要大面积排风,不利于管理!具体还要根据实际的项目分析!
回复