请教大家:消防系统什么地方需要设过滤器,水泵入口是否需要?谢谢大家过滤器的局阻损失太大,DN100相当于有46m管长损失,选水泵扬程偏大。
请教大家:消防系统什么地方需要设过滤器,水泵入口是否需要?谢谢大家
过滤器的局阻损失太大,DN100相当于有46m管长损失,选水泵扬程偏大。
2楼
入口一般设计没有;水泵出口设过滤器,不用咱考虑的阻力,都给设计好了,设计院都考虑到了,不用咱去算;去算也是脱下裤子放屁!
回复
3楼
在水泵吸水口、减压阀前设
回复
4楼
水泵吸水管前设置就好了
回复
5楼
自动喷水系统、水喷雾系统、减压阀等应设过滤器,
回复
6楼
同意楼上的
回复
7楼
减压阀,报警阀,延迟器前均应设置过滤器~至于消防水泵吸水管没规范规定一定要设置过滤器,大家多多指教
回复
8楼
设过滤器是防止在自动喷水系统、水喷雾系统中堵塞喷头。
回复