【在线等,求大神】空调供回水管支架问题,闭式系统上平之后支架如何处理
qpalzmpl
qpalzmpl Lv.2
2015年01月15日 22:52:16
只看楼主

现在的项目是闭式系统,按道理管道变径应该采用上平下偏,但是管径变化比较大时,就无法采用共用支架,现在地下室空间又比较拮据,必须采用共用支架,支架该如何处理,求大神,在线等!!!!!!!!!!!!!!

现在的项目是闭式系统,按道理管道变径应该采用上平下偏,但是管径变化比较大时,就无法采用共用支架,现在地下室空间又比较拮据,必须采用共用支架,支架该如何处理,求大神,在线等!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
qq_1416731798373
2015年01月16日 22:37:49
2楼
管径有差那么多吗,做下平上偏不同心也是可以的吧,我这个工程就是这样
回复
宝贝佳林
2015年01月22日 13:06:29
3楼
建议采用楼上的方法 或者是安装垫铁型钢
回复
浩叔聊机电
2015年03月10日 12:42:43
4楼
有两个方案供你选择。1、改变变径方式,改为冲压大小头,弊端:有窝气的可能;2、龙门架在管道下坡处增加5#槽钢垫起,再加木托。
回复
co1427274760491
2015年03月31日 09:17:53
5楼
小白,来学习。。。
回复
fjqzjiang
2015年04月01日 09:00:35
6楼
看了专业人士的回答,学习了。谢谢
回复
qq_1430703115461
2015年08月16日 11:34:30
7楼
看了解决方案,学习了