消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
12楼
月中弓 发表于 2014-12-2 11:40 我觉得没必要按消防负荷供电,即使不是消防负荷,高层地下室的排水泵也是二级或一级负荷了,一般做法也有2个 …肯定要靠泵的啊,自然排水只能到集水坑,最终排到室外必须靠泵
回复
13楼
fitman 发表于 2014-12-2 10:23 按水规是要定为消防负荷。但个人认为是不必要的。以前已经析过了,鉴于消防用水量,车库的积水是不足以对 …那消防水泵的消防集水坑和消防电梯的集水坑不是同一道理么
回复
14楼
开心老爸 发表于 2014-12-2 11:46 那消防水泵的消防集水坑和消防电梯的集水坑不是同一道理么这个不一样吧。消防电梯的基坑是有设备,而且在火灾其间要保持通电状态;另外各层的消防水是有机会从各层电梯门洞中流入基坑的,因此消防电梯是要有集水井并按消防负荷配电。而车库内的一般集水井则没有上述的问题。
回复
15楼
消防电梯基坑里没有设备啊,曳引机在上方的。消防水泵房则完全相同
回复
16楼
消防排水设施主要是指消防潜污泵,在火灾时可能会有水流入到消防电梯基坑,会影响到消防人员救火,所以此类应纳入消防系统为消防负荷。
普通潜污泵主要排地下室积压水不属于消防负荷,设计时这两个要分开。
回复
17楼
合十 发表于 2014-12-2 12:54 消防排水设施主要是指消防潜污泵,在火灾时可能会有水流入到消防电梯基坑,会影响到消防人员救火,所以此类 …新规范中说了,地下车库消防排水要利用普通潜水泵
回复
18楼
虽然大部分是工作于日常排水,但因其兼作消防排水之用,就必须规类于消防负荷。
回复
19楼
按照水专业的新规范貌似要做成消防的了
回复
20楼
只有消防电梯集水井的潜水泵算消防负荷
回复
21楼
我是过来看投票的
回复