钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁顶筋篇
鲁烟半岛epc
2014年10月14日 11:43:18
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-10-14 11:53 编辑 一、次梁顶筋的锚固 1 、端支座锚固长度 充分受拉,直锚需 La ,实际主梁梁宽多达不到 La , 不具备直锚条件,故多弯锚,如 11G101-1P86 所示。 2 、弯锚时铰接刚接的问题 如 11G101-1P86 所示,刚接需要主梁宽度约为 0.6Lab+50

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-10-14 11:53 编辑

一、次梁顶筋的锚固
1 、端支座锚固长度
充分受拉,直锚需 La ,实际主梁梁宽多达不到 La 不具备直锚条件,故多弯锚,如 11G101-1P86 所示。
2 、弯锚时铰接刚接的问题
11G101-1P86 所示,刚接需要主梁宽度约为 0.6Lab+50 ,按 C30+HRB400 ,次梁顶筋 d 14 16 18 20 计的话,所需主梁宽度分别为 344 386 428 470 ,可见,一般情况下主梁不可能满足这个要求,因此,设计中不能让次梁的端部出现刚接的情况,而其真实状态是铰接 ~ 刚接,为了回避这个顶筋锚固可能不足的问题, 设计必须确保主次梁的高差不大,具备偏向铰接偏离刚接的条件,也可直接指定为铰接(这点有待商榷)
3 、弯锚时对主梁宽度的隐性要求
同上,铰接需要主梁宽度约为 0.35Lab+50 ,按 C30+HRB400 ,次梁顶筋 d 14 16 18 20 计的话,所需主梁宽度分别为 221.5 246 270.5 295 ,因此 次梁端跨顶筋直径需要注意不能过大以致无法可靠锚固
4 、顶筋向跨内延伸长度
1 )中支座
向跨内延伸长度自主梁边起算为左右净跨较大者的 1/3
2 )端支座
向跨内延伸长度自主梁边起算,设计铰接时为边跨净跨的 1/5 ,设计刚接时为边跨净跨的 1/3
5 、次梁顶部是否需要通长筋
混规 11.3.7 规定主梁应做通长筋,以防止地震时反弯点可能的移动,次梁不参与抗震,自然是没有必要设置通长筋的, 理论上这点是很清晰的,毋庸置疑
实际施工中,次梁如果不做通长筋的话,就必然需要做架立筋来支承跨中箍筋,而做架立筋自然没有做通长筋方便,因此 这是个两难的问题
二、次梁顶筋的连接
当不做通长筋时,架立筋与支座负筋搭接 150mm 即可,或者焊接;
当有通长筋时, 11G101-1P86 并未明示,可参考 P79~80 ,再考虑次梁本身特性,按 Ll 搭接,也可焊接或机械连接。此时连接位置宜位于跨中,具体长度 = 本跨净跨 - 左右端非连接区。接头面积百分率控制为 50%



特此声明,新手总结,谢绝褒贬,恳求指导意见!另外,这是整理阶段草稿,讨论稿,不是终稿,最终各个构件整理完毕后,会对一些尚有疑问的问题统一思考,因此仅供暂时参考!


88336477c6083a7dabf6.zip
3.2 KB
立即下载
免费打赏
笑一刀
2014年10月14日 16:14:36
2楼
谢谢楼主,学习了
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年10月14日 16:54:17
3楼
当不做通长筋时,架立筋与支座负筋搭接150mm即可,或者焊接;这条有待商榷,老朱的书建筑结构设计问答分析第二版中P159页,搭接长度应满足受拉搭接要求长度为L1,而不是固定的150mm
回复
鲁烟半岛epc
2014年10月15日 08:19:52
4楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-10-14 16:54 当不做通长筋时,架立筋与支座负筋搭接150mm即可,或者焊接;这条有待商榷,老朱的书建筑结构设计问答分析第 …朱总一向要求比较严格的
回复
设计小兵
2014年10月16日 13:28:54
5楼
直接下载,设计时经常用到,谢谢
回复
zljzlj000111
2014年10月16日 15:55:16
6楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶
回复
chenxinmingnew
2014年11月12日 11:02:15
7楼
论坛有你更精彩,顶起来
回复
nanhaizhibei
2014年11月12日 20:42:56
8楼
LZ好专业 值得学习
回复
坚戈铁马
2014年11月12日 22:27:59
9楼
总结的好,顶起来
回复
shixingshangjiang
2015年01月11日 20:48:48
10楼
通长筋的通长筋的
回复
林泽松
2015年01月12日 11:47:27
11楼
不错,可以借鉴看看
回复

相关推荐

APP内打开