低压进线柜的有源滤波器问题
qq_1400052712362
2014年09月19日 15:52:42
只看楼主

请问,小弟目前在工地,有5个低压配电单体(5个单独的建筑物),为何有的单体进线柜加装有源滤波器,有的单体进线柜没有装有源滤波器。请问什么情况下需要装有源滤波器?

请问,小弟目前在工地,有5个低压配电单体(5个单独的建筑物),为何有的单体进线柜加装有源滤波器,有的单体进线柜没有装有源滤波器。请问什么情况下需要装有源滤波器?
免费打赏
mr_chen188
2014年09月19日 16:03:43
2楼
说明的那个单体配电房后面带的都是精密仪器等负载设备
回复
mr_chen188
2014年09月19日 16:04:08
3楼
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 16:14 编辑

可说明的那个单体配电房后面带的都是精密仪器等负载设备
回复
electricity
2014年09月19日 16:16:10
4楼
如何确定谐波源多大呢?
回复
laodongzhe186
2014年09月19日 16:46:32
5楼
我觉得状滤波器考虑两个方面:一个是负荷对电源质量如何要求,另一个就是看电源的来源