10kv KYN28A进线柜不装避雷器,为什么,为什么
10kv KYN28A进线柜不装避雷器,为什么,为什么
2楼
估计对送电瞬间的浪涌可以产生类似接地性质的影响,安装在母线上,较为适宜。 配出如没有架空回路,也可不安。
回复
3楼
小电容美眉 发表于 2014-9-16 11:35 估计对送电瞬间的浪涌可以产生类似接地性质的影响,安装在母线上,较为适宜。 配出如没有架空回路,也可不安 …只有在进线方案为架空进线时 才会推荐采用进线柜加避雷器
回复
4楼
是不是供电局审图时说的??
回复
5楼
一边都装了的啊!
回复
6楼
.................
回复
7楼
进线柜装不装避雷器,各个地区的供电局都有规定的吧。
回复
8楼
广州这边也开始要求不装了
回复
9楼
为什么非要在进线柜装过电压保护?
进线如果是电缆,电缆的电容较大,就没必要装避雷器;进线如果是架空线,避雷器应该装在末端杆上,也不会装到开关柜里!!!
回复