关于柱钢筋电渣压力焊钢筋偏心与夹具的问题
leewx
leewx Lv.12
2014年08月26日 11:24:40
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位,柱钢筋采用电渣压力焊,在新版钢筋焊接规范中不同钢筋直径差可为7mm,但是要上下钢筋的轴线居中例如下钢筋25,上钢筋为18,一般的夹具是只能让的钢筋一边平的,所以焊出的接头是偏心的。请教各位在实际施工时 如何解决让钢筋在同一轴线上的问题。

请教各位,柱钢筋采用电渣压力焊,在新版钢筋焊接规范中不同钢筋直径差可为7mm,但是要上下钢筋的轴线居中

例如下钢筋25,上钢筋为18,一般的夹具是只能让的钢筋一边平的,所以焊出的接头是偏心的。请教各位在实际施工时

如何解决让钢筋在同一轴线上的问题。
甲方施工员
2014年08月26日 13:54:35
2楼
一般不会这么突变,直径等级差这么多

夹具可挑,多检查
回复
yong3723
2014年08月27日 15:47:35
3楼
在夹具中使用垫片就可以保证上下钢筋对中了
回复
aa5572310
2014年09月03日 16:42:07
4楼
在夹具中使用垫片就可以保证上下钢筋对中了
回复
攻城师24983
2014年09月03日 19:25:31
5楼
大哥25的钢筋只能用套筒吧。。貌似是
回复
tiequan19
2016年03月22日 10:57:01
6楼

学习一下,谢谢楼主分享!
回复
lt1980lyh
2016年03月23日 10:33:23
8楼
这种异径连接的,一般也就差一个规格,而且异径连接时,上小下大还好,上大下小时,经常会做错。这里有个简单的处理方法就是,下层柱和上层柱钢筋不连接,各自锚固