地下车库补风问题
shijiazhuang0
2014年07月01日 16:57:35
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的一个防烟分区的排烟和排风风管可以合用的,排风机是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速,送补风机也是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速。排风烟机是一个防烟分区一台,送补风机是一个防火区一台。 我的问题是送补风机的风量不宜小于排烟量的50%,这个排烟量是防火分区俩个排烟机风量之和还是最大防烟分区排烟机风量???????请各位高手 指点指点



2017年01月11日 19:38:40
12楼
不赖不赖,我是来学习的,
回复
财源滚滚
2017年01月11日 22:00:21
13楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年01月12日 14:49:38
14楼

应该按照所选择最大排烟量的排烟风机的排烟量来确定。