地下车库补风问题
shijiazhuang0
2014年07月01日 16:57:35
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的一个防烟分区的排烟和排风风管可以合用的,排风机是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速,送补风机也是双速的,平时排风低速运转,火灾是高速。排风烟机是一个防烟分区一台,送补风机是一个防火区一台。 我的问题是送补风机的风量不宜小于排烟量的50%,这个排烟量是防火分区俩个排烟机风量之和还是最大防烟分区排烟机风量???????请各位高手 指点指点



2014年07月02日 06:46:38
2楼
按照所选择的排烟风机最大排烟量。
回复
shijiazhuang0
2014年07月02日 08:55:27
3楼
一个防火分区俩个防烟分区,只考虑一个防烟分区着火??分防烟分区的时候是由板下突出500的梁分的还是让建筑做的挡烟垂壁????
回复
顺时钟
2014年07月02日 13:22:29
4楼
当然是之和啦~
回复
顺时钟
2014年07月02日 13:23:17
5楼
shijiazhuang0 发表于 2014-7-2 08:55 一个防火分区俩个防烟分区,只考虑一个防烟分区着火??分防烟分区的时候是由板下突出500的梁分的还是让建筑 …一般就是考虑用梁分~~
回复
fanghuocailiao
2014年07月02日 16:51:50
6楼
有这种相应的规定的。
回复
xia956666918
2014年07月03日 16:26:16
7楼
好得很撒,我是来刷土木币的!
回复
qq_1404403969411
2014年07月04日 00:44:05
8楼
一个防火分区设置一台补风风机,按两个防烟分区排风量之和80%计算!基本能满足两个防烟分区排烟量之和50%的要求吧!除非你地下室层高很高!
回复
shijiazhuang0
2014年07月04日 16:30:54
9楼
一个防火分区俩个防烟分区,每个防烟分区一个排烟风机,一个防火分区一个补风机,补风机的风量是取两个防烟分区排风量之和80%与两个防烟分区排烟量之和50%的最大值。着火的时候,防火分区的三个风机都开启