主要是环境湿度大和铜排表面没有按规范施工。
回复
23楼
貌似没镀锌吧 柜内是否有温湿度控制系统啊
回复
24楼
这环境也太差了
回复
25楼
路过学习了!!!!!
回复
26楼
ccc___ 发表于 2014-5-6 07:03 规范在求1~3年,是看情况而定的,需要时就马上做。象图片中的情况,不是一天二天发生的,也不是一月二 …江苏这边的中置柜,特别用户的基本谈不上什么维护。之前我发了一个柜子里铜牌有一块铜绿,用户就是不关心。
回复
27楼
hanke1989 发表于 2014-5-9 16:23 江苏这边的中置柜,特别用户的基本谈不上什么维护。之前我发了一个柜子里铜牌有一块铜绿,用户就是不关心 …长江边上地下水位又很高,配电室如果不是做的很高的话,里面电缆沟里总是不会干的,加上柜子封堵不好,就会出现一楼的现象了。
回复
28楼
没有装温湿度控制器,受潮待原因引起。
回复
29楼
和环境温度、湿度都有关系,如果沟内有积水是肯定不行的
回复
30楼
一定是受潮了
回复
31楼
配电室里面有二排高压柜,就是这三个柜有问题,其他的正常完好。原来有一个10kv互感器炸了,更换维修后就出现上述问题,地下电缆沟一早已经封死,室内环境干燥,现场管理没有问题。
回复