12楼
这个变电所是不是报废的啊?正常运行的变电所不会有这么大的潮气啊?
回复
13楼
湿度很大。。。。。
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 06:44 柜子下面一定有积水,且长时间存在。柜子下部电缆穿孔的洞没封堵,配电室通风不畅,母排连接螺栓不是镀 …试验要多久做一次
回复
15楼
hanke1989 发表于 2014-5-5 18:04 试验要多久做一次投入时一次,然后3年一次?
回复
16楼
是潮湿引起的。
回复
17楼
hanke1989 发表于 2014-5-5 18:04 试验要多久做一次规范在求1~3年,是看情况而定的,需要时就马上做。象图片中的情况,不是一天二天发生的,也不是一月二月发生的,最少也在一年以上了!不按需要检查、清扫、试验,到了发生故障才被逼去做,代价就会大。
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 06:44 柜子下面一定有积水,且长时间存在。柜子下部电缆穿孔的洞没封堵,配电室通风不畅,母排连接螺栓不是镀 …同样楼上观点!但是同时强调:这么潮的开关柜,无论如何也不允许!无论你是不懂还是没空!这叫糟践东西!也叫工作极度的不负责!这么潮湿的环境,怎么能保证绝缘合格和安全运行呢?见过维护的差的,但没见过维护的这么差的!
回复
19楼
,受潮了吧,都发霉了
回复
20楼
beida_energy 发表于 2014-5-6 08:28 同样楼上观点!但是同时强调:这么潮的开关柜,无论如何也不允许!无论你是不懂还是没空!这叫糟践东西 …说的好,严重支持!!!!
回复
21楼
环境很潮湿吧!!!
回复