中置柜里面的铜排怎么会变成这样?
江厦堂
江厦堂 Lv.9
2014年05月02日 23:54:27
只看楼主
IMG_20140501_090649.jpg

IMG_20140501_085235.jpg


IMG_20140501_090649.jpg


IMG_20140501_085239.jpg


IMG_20140501_083041.jpg


IMG_20140501_101427.jpg


IMG_20140501_110516.jpg

免费打赏
mutianyan2004
2014年05月05日 14:45:27
12楼
这个变电所是不是报废的啊?正常运行的变电所不会有这么大的潮气啊?
回复
逸風
2014年05月05日 15:02:24
13楼
湿度很大。。。。。
回复
hanke1989
2014年05月05日 18:04:26
14楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 06:44 柜子下面一定有积水,且长时间存在。柜子下部电缆穿孔的洞没封堵,配电室通风不畅,母排连接螺栓不是镀 …试验要多久做一次
回复
hanke1989
2014年05月05日 18:07:03
15楼
hanke1989 发表于 2014-5-5 18:04 试验要多久做一次投入时一次,然后3年一次?
回复
htgryxgs
2014年05月06日 02:19:59
16楼
是潮湿引起的。
回复
lingxuct
2014年05月06日 07:03:06
17楼
hanke1989 发表于 2014-5-5 18:04 试验要多久做一次规范在求1~3年,是看情况而定的,需要时就马上做。象图片中的情况,不是一天二天发生的,也不是一月二月发生的,最少也在一年以上了!不按需要检查、清扫、试验,到了发生故障才被逼去做,代价就会大。
回复
beida_energy
2014年05月06日 08:28:38
18楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 06:44 柜子下面一定有积水,且长时间存在。柜子下部电缆穿孔的洞没封堵,配电室通风不畅,母排连接螺栓不是镀 …同样楼上观点!但是同时强调:这么潮的开关柜,无论如何也不允许!无论你是不懂还是没空!这叫糟践东西!也叫工作极度的不负责!这么潮湿的环境,怎么能保证绝缘合格和安全运行呢?见过维护的差的,但没见过维护的这么差的!
回复
wrgwrhr
2014年05月06日 09:51:20
19楼

,受潮了吧,都发霉了
回复
lingxuct
2014年05月06日 11:23:47
20楼
beida_energy 发表于 2014-5-6 08:28 同样楼上观点!但是同时强调:这么潮的开关柜,无论如何也不允许!无论你是不懂还是没空!这叫糟践东西 …说的好,严重支持!!!!
回复
liyongjing12
2014年05月06日 14:12:05
21楼
环境很潮湿吧!!!
回复

相关推荐