2楼
受潮了吧,都发霉了
回复
3楼
从下面几张图来看环境太潮了!
IMG_20140501_085235.jpg
IMG_20140501_101427.jpg
IMG_20140501_083041.jpg
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-4 06:47 编辑
柜子下面一定有积水,且长时间存在。
柜子下部电缆穿孔的洞没封堵,配电室通风不畅,母排连接螺栓不是镀锌的?
每年(只少)一次的清扫、试验没有定期做?
这样的配电室,没发生大事故,非常幸运!
回复
5楼
测量下湿度,连螺丝都生锈了,表明很生锈。不仅母排生锈,柜子也生锈了。
回复
6楼
测量下湿度,螺丝、柜子都生锈了,母排也腐朽了。表明湿度很大。。。。。
回复
7楼
这么多铜绿,估计周围环境湿气很重啊
回复
8楼
还是环境有问题,湿度较大。
回复
9楼
受潮严重啊?还有铜排没有搪锡哦
回复
10楼
电缆沟内长期积水或者有水蒸汽
回复
11楼
这样的设备不能再使用了
回复