32楼
根据楼上说的,只有这三个柜子封堵没做好,现在做好了也可以。
柜子防腐烂掉可能是里面除锈不好,铜排发绿就没法解说了,还有柜间母线绝缘套管的爬电痕迹更是潮湿引起的!
回复
33楼
柜子应该标配,加热器的,再说了现在柜体质量不行,覆铝锌板不应该绣的
回复
34楼
环境湿度这么大,加热除湿系统没有?
回复
35楼
地下或潮湿环境宜采用全密封全封闭开关柜,规范上讲得很明白
回复
36楼
路过,看看
回复
37楼
这么贵的东西不爱惜,制作很麻烦的,没出事故真是够好的了。湿度这么大买个固体绝缘柜吧。或者气体也好,加装温湿度控制器。
回复
38楼
你这个其他柜子有没有这个现象啊,如有那就是环境潮湿需加除湿设备,如没有那就是因为放电引起的柜子里面的潮气,必须处理好放电问题才行。
回复
39楼
没镀锡 也没有做绝缘热缩 柜里应该也没有 温湿度控制器 没出事算是走运的了
回复
40楼
应该是老产品了,,铜排都没渡银
回复
41楼
周围空气中有腐蚀性气体,而且含酸性,还有母排没有镀锡,加热缩
回复