又是电梯前室消火栓问题,敬请各位大侠给个意见,头都大了!
qq_1398331511449
2014年04月25日 16:30:47
只看楼主

一个24层的高层住宅消火栓如何设置?现在遇到的是一梯四户,其中两户与电梯前室楼梯间前室合用,另外两户则有通道,用防火门隔开.请各位老兄给个建议。

一个24层的高层住宅消火栓如何设置?现在遇到的是一梯四户,其中两户与电梯前室楼梯间前室合用,另外两户则有通道,用防火门隔开.请各位老兄给个建议。
qq_1398331511449
2014年04月25日 16:32:59
2楼
上图我是把电梯前室消火栓计算在内,不知这样做可否?
回复
loveying0912
2014年04月25日 16:56:35
3楼
攻城师36013 发表于 2014-4-25 16:32 上图我是把电梯前室消火栓计算在内,不知这样做可否?d-2那个消火栓放北侧那道墙,你这么放应该挡门吧,如果保护半径够(两个水枪都能包住)没问题。
回复
loveying0912
2014年04月25日 16:57:48
4楼
D-1有问题,立管不能再套内,都明装吧。
回复
qq_1398331511449
2014年04月25日 17:09:56
5楼
谢谢楼上兄台指点,D-1那是个露台,不在套内。
如果我这样设计,等于计入消火栓总数,合用前室跟前室有防火门隔着,这样设置可以通过么?
回复
loveying0912
2014年04月25日 17:40:30
6楼
攻城师36013 发表于 2014-4-25 17:09 谢谢楼上兄台指点,D-1那是个露台,不在套内。如果我这样设计,等于计入消火栓总数,合用前室跟前室有防火 …没问题。。。。。。。
回复
王农勤
2014年04月25日 19:45:30
7楼
消防电梯前室的消火栓不能计算在内的.
回复
云飘飘
2014年04月26日 06:47:35
8楼
D-1立管不能设置在户内、消火栓也不能在住户墙上暗装。
回复
cysd118
2014年04月26日 07:41:58
9楼
住宅可以计算在内
回复
灬天蝎乄
2014年04月26日 10:03:21
10楼
对于前室的消火栓是否计入消火栓总数,各地要求不一样,建议楼主咨询工程当地消防主管部门。
回复
消防菜鸟
2014年04月26日 15:21:38
11楼
如果我在电梯前室设置个双立管双栓能不能起到更好的作用?
还有就是这样超过18层的建筑设置双栓规范允许不允许
回复

相关推荐

APP内打开