D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界面有一张表格,表格内均是用铜线或铝线,都没涉及说要用扁钢。为什么设计院出图都是用扁钢作为联结线呢?目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界面有一张表格,表格内均是用铜线或铝线,都没涉及说要用扁钢。为什么设计院出图都是用扁钢作为联结线呢?目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
12楼
过来学习学习
回复
13楼
铜的易丢,16mm2的镀锌元钢最好用,我任为哈哈。
回复
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-6 00:14 编辑
目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
--------应该是BVR-4的铜芯软线吧!!!
另外,讨论MEB和LEB两种等电位联结,建议还是以02D501-2等电位联结图集为主!!!
回复
15楼
路过,学习了!;P
回复
16楼
做等电位联接,用镀锌扁钢没有问题,规范中也是铝、铜、铁都有的,仔细看看
回复
17楼
表中的“铁”是什么
回复
18楼
没有深入思考过这个问题,我个人理解,选用扁钢有一些优势,比如焊接方便,机械强度高等。如果考虑铜线还需要穿管等因素,扁钢的性价比可能还更高一些也说不定。
回复
19楼
你可能图纸理解错了,扁钢只是接地装置钢筋与等电位接线端子板之间的连接
回复
20楼
又学到了一点
回复
21楼
你所列表:最小值一栏的最后一项是铁,包括扁钢、钢板、钢筋等等,只要满足面积要求就行。
回复